关于高规9.1.11条,这个剪力标准值最大值指的是分段内的各层中最大值还是每一层
tamboo
tamboo Lv.2
2013年10月24日 16:43:06
只看楼主

27 1 X 159.7 159.7 100.00% Y 143.0 143.0 100.00% 26 1 X 242.3 428.5 56.54% 4677.8 5.18% Y 223.2 362.7 61.54% 3965.1 5.63% 25 1 X 455.2 877.3 51.89% 4677.8 9.73% Y 460.6 723.0 63.71% 3965.1 11.62%

27 1 X 159.7 159.7 100.00%
Y 143.0 143.0 100.00%
26 1 X 242.3 428.5 56.54% 4677.8 5.18%
Y 223.2 362.7 61.54% 3965.1 5.63%
25 1 X 455.2 877.3 51.89% 4677.8 9.73%
Y 460.6 723.0 63.71% 3965.1 11.62%
24 1 X 565.7 1354.6 41.76% 4677.8 12.09%
Y 577.7 1119.1 51.62% 3965.1 14.57%
23 1 X 573.5 1722.5 33.30% 4677.8 12.26%
Y 585.4 1424.7 41.09% 3965.1 14.76%
22 1 X 594.5 2011.1 29.56% 4677.8 12.71%
Y 627.4 1672.0 37.52% 3965.1 15.82%
21 1 X 617.6 2233.1 27.66% 4677.8 13.20%
Y 666.7 1873.1 35.59% 3965.1 16.81%
20 1 X 585.3 2404.4 24.34% 4677.8 12.51%
Y 649.8 2038.2 31.88% 3965.1 16.39%
19 1 X 714.2 2548.5 28.02% 4677.8 15.27%
Y 803.6 2181.9 36.83% 3965.1 20.27%
18 1 X 676.4 2670.8 25.33% 4677.8 14.46%
Y 771.0 2303.3 33.47% 3965.1 19.44%
17 1 X 688.4 2778.5 24.77% 4677.8 14.72%
Y 796.1 2408.2 33.06% 3965.1 20.08%
16 1 X 690.0 2877.1 23.98% 4677.8 14.75%
Y 796.2 2504.1 31.80% 3965.1 20.08%
15 1 X 708.6 2973.4 23.83% 4677.8 15.15%
Y 820.4 2598.9 31.57% 3965.1 20.69%
14 1 X 704.2 3074.3 22.91% 4677.8 15.05%
Y 830.3 2697.0 30.78% 3965.1 20.94%
13 1 X 700.0 3187.0 21.96% 4677.8 14.96%
Y 836.2 2800.0 29.86% 3965.1 21.09%
12 1 X 691.1 3316.3 20.84% 4677.8 14.77%
Y 839.7 2909.0 28.87% 3965.1 21.18%
11 1 X 687.1 3463.4 19.84% 4677.8 14.69%
Y 848.6 3025.5 28.05% 3965.1 21.40%
10 1 X 643.1 3625.5 17.74% 4677.8 13.75%
Y 804.0 3151.0 25.52% 3965.1 20.28%
9 1 X 745.9 3802.2 19.62% 4677.8 15.94%
Y 949.0 3289.2 28.85% 3965.1 23.93%
8 1 X 676.1 3984.1 16.97% 4677.8 14.45%
Y 891.3 3433.2 25.96% 3965.1 22.48%
7 1 X 658.6 4166.1 15.81% 4677.8 14.08%
Y 879.6 3576.7 24.59% 3965.1 22.18%
6 1 X 621.4 4344.7 14.30% 4677.8 13.28%
Y 851.5 3714.5 22.92% 3965.1 21.48%
5 1 X 563.0 4514.5 12.47% 4677.8 12.04%
Y 812.8 3842.6 21.15% 3965.1 20.50%
4 1 X 617.6 4677.8 13.20% 4677.8 13.20%
Y 849.8 3965.1 21.43% 3965.1 21.43%
3 1 X 639.9 4882.1 13.11% 5086.7 12.58%
Y 741.3 4121.8 17.98% 4282.7 17.31%
2 1 X 471.2 5022.5 9.38% 5086.7 9.26%
Y 620.1 4232.6 14.65% 4282.7 14.48%
1 1 X 686.5 5086.7 13.50% 5086.7 13.50%
Y 765.0 4282.7 17.86% 4282.7 17.86%

9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定:
1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%


我现在1~3层是一段,2层不满足10%,这个有没有关系?




免费打赏
tamboo
2013年10月24日 18:17:17
12楼
都吃完饭了吗 各路大神帮帮忙吧
回复
年华似水流
2013年10月24日 19:47:01
13楼
1。指的是每一层,调整下框架部分的外边梁,即可解决。
2、如果按高规执行则更为严格些。
回复
tamboo
2013年10月24日 19:56:00
14楼
一望无际 发表于 2013-10-24 19:47 1。指的是每一层,调整下框架部分的外边梁,即可解决。2、如果按高规执行则更为严格些。指的每一层,为什么叫最大值? 结合该条文第3条:当框架部分分配的地震剪力标准值(没说最大值)小于结构底部总地震剪力标准值20%,但其最大值不小于结构底部总地震剪力标注值得10%时,应按结构底部总地震剪力标准值的20%和框架部分楼层地震剪力中最大值的1.5倍二者的较小值进行调整。 怎么看都在强调最大值和标准值的区别啊?
回复
tamboo
2013年10月24日 20:02:23
15楼
tamboo 发表于 2013-10-24 19:56 指的每一层,为什么叫最大值? 结合该条文第3条:当框架部分分配的地震剪力标准值(没说最大值)小于结构 …首先谢谢你,不过我已经加大边梁了,效果不明显,现在已经450宽了 高度也增加不了,但我看这规范怎么也不理解。 还有就是如果不满足,他后面的加强剪力墙是指加强不满足这一层还是所有墙?望解答。
回复
tamboo
2013年10月25日 10:16:34
16楼
还是沉了 。。。。。。。。。。。。
回复
mountaingun
2014年03月06日 11:02:09
17楼
应该是这么理解:最大值指的是框架所有楼层中的最大值,但要有加强层时,不应包括加强层及其上、下层。
回复
czm710443329
2014年07月30日 17:57:18
18楼
顶起学习了
回复
wangcai0523
2015年09月16日 22:27:11
19楼
按照高层规范,如果你分段的话,那么1,2,3里最大的肯定是大于10%的,那么v2地震剪力标准值应该取0.2vo和1.5vmax的较小值
回复
wangbwzhy
2016年01月14日 10:11:30
20楼
本帖最后由 wangbwzhy 于 2016-1-14 17:25 编辑

标准值小于20% 是调整的前提,1:有可能都小于20%。2:有可能部分有小于10%,部分大于10%小于20%,部分大于20%。对于9.1.11.3调整的前提:最大值是不能小于10%的。

最大值可以这样理解:相对3条,按最大值调整,确保最大值剪力不过小(10%),结合条文说明.各层剪力可以出现小于10%,但调整是按最大值和底部剪力为标准调整各层的,这样各层柱截面就满足二道设防要求。与9.1.11.3条也完全符合。
觉得合理 不忘了评分哦。
回复
harmony210
2017年08月12日 12:55:59
21楼
1、最大值是每层的最大值(但不包括加强层及相邻上下两层);
2、各层均小于20%但最大值大于10%时,各层剪力取min(20% , 1.5倍的最大值) 高规9.1.11-3;
3、包括最大值在内的各层均小于10%,由于最大值太小,无法使用1.5倍的最大值,于是按高规9.1.11-2调整;
4、部分楼层大于20%,部分楼层小于20%甚至小于10%(最大值肯定大于20%),小于20%的楼层直接按20%调整,高规8.1.4
有不准确的地方请坛友指正。
回复