XGN15-12 装GN38-12上隔离开关,中间VS1,下面侧装接地开关JN15-12 ,就是不知道接地开关如何实现五防联锁和分合?
XGN15-12 装GN38-12上隔离开关,中间VS1,下面侧装接地开关JN15-12 ,就是不知道接地开关如何实现五防联锁和分合?
2楼
我也不知道
回复
3楼
非要把28的东西装环网柜里,cblcd
回复
4楼
这种方案,我看只能做好之后,慢慢研究联锁了。
回复
5楼
这种方案好做的,用的BET闭锁机构,我图中的隔离开关GN30,用GN38也是一样的安装方式,VS1也是选用侧装式的.柜子外形800宽*1000深*2200高
回复
6楼
闭锁机构照片
回复
7楼
非要把28的东西装环网柜里,cblcd
回复
8楼
zhengtesheng 发表于 2013-11-4 21:06 这种方案好做的,用的BET闭锁机构,我图中的隔离开关GN30,用GN38也是一样的安装方式,VS1也是选用侧装式的.柜 …800稍微有点窄了 900宽 把
回复
9楼
XGN15-12有专门的接地刀吧?
回复
10楼
楼主可以换个思路,把上隔离侧装GN30,VS1和JN15正装;这样的话750X1000X1885也就可以做了; 目前这个市场用应用还是比较多的
回复
11楼
上面大家推荐的HXGN-12的扩展型,上隔离侧装GN38开产,VS1侧装,接地开关JN15也侧装; 用BET(倍尔特)的型号;