现场顶板钢管采用这样的支撑是否安全?
shaomei4321
2013年10月22日 15:50:13
来自于建筑施工
只看楼主

图为一6*5箱涵顶板,采用分仓浇筑,每块板尺寸为7.0*1.0*(0.6,1.0)m高度两边0.6m,中间起拱1.0m。脚手架采用满堂,立杆长度为4.7m,横竖尺寸0.6*0.9,顶托长度为0.6m,图中最长顶托为0.4m,伸入钢管长度仅为0.2m。相当与一块板只有一排9根立杆托起,每根立杆要承受将近1.5吨的重量。这样是否安全? 现场有经验的木工说没有问题,自己心里总没有底,毕竟没弄过,睡得不踏实。希望各位多多提出改善措施,不甚感激。

现场有经验的木工说没有问题,自己心里总没有底,毕竟没弄过,睡得不踏实。希望各位多多提出改善措施,不甚感激。
image_20131022155033.jpg

image_20131022155033.jpg

wolfzf
2013年10月22日 16:43:45
2楼
没问题,不相信你浇筑完砼你再看
回复
來兮
2013年10月22日 18:03:12
3楼
没有问题的,每根杆才1.5吨,2吨多都做过。。
回复
wangjiyiok
2013年10月22日 19:36:41
4楼
算呗,有那么难吗
回复
建筑人
2013年10月22日 21:27:58
5楼
wolfzf 发表于 2013-10-22 16:43 没问题,不相信你浇筑完砼你再看你回答的经典啊。
回复
wht880225
2013年10月23日 08:08:17
6楼
没问题的,放心去做吧
回复
kekebo1978
2013年10月23日 09:20:54
7楼
立杆间距和水平杆间距都没有太大的问题。但是最大的问题就是可调托座伸出太高,这样悬臂太长规范好像是20公分,你们选取的立杆规格错误,应该选择4.9米或者5米的架管进行施工。悬臂端太长容易在受理过程中水平向受力过大而造成水平失稳,整个架体垮塌。绝对不是危言耸听
回复
甲方施工员
2013年10月23日 09:28:59
8楼
经过计算就没问题
回复
yingyongdalian
2013年10月23日 09:41:25
9楼
顶丝托伸出长度不符合规范,规范要求不得大于300mm,伸出太长容易倾覆:D
回复
hawk9416
2013年10月23日 09:47:38
10楼
顶托确实太长,横向有位移
回复
xiexiao89
2013年10月23日 09:58:22
11楼
原来做过类似的,2吨左右我做过,没问题
回复

相关推荐