该建筑怎么定性,怎么确定消防用水量
q_2483266961
2013年10月22日 10:24:48
只看楼主

负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米

负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,
一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,
三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,
层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
免费打赏
叶子1230
2013年11月13日 17:00:22
32楼
地下一层要设置消火栓和喷淋系统,中危险二级,地上门诊楼设置消火栓系统
回复
米牛
2013年11月14日 14:31:19
33楼
来取经的啦啦啦啦啦
回复
土木涌泉
2013年11月17日 10:39:44
34楼
地下按车库规范,地上部分按综合楼,因为有两种以上用途。喷淋可不设
回复
qq415949031
2013年11月17日 16:17:35
35楼
看哪个量大取哪个
回复
sjyshw
2013年11月19日 09:03:28
36楼
按规范要求计算各个功能用房消防用水量,取其中最大的用水量,就是本工程的消防用水量
回复
wufeilongyu
2013年11月20日 10:10:40
37楼
yearzi 发表于 2013-11-13 17:00 地下一层要设置消火栓和喷淋系统,中危险二级,地上门诊楼设置消火栓系统电气消防的资料有没有!!
回复
ftxiaoke
2013年11月20日 12:03:08
38楼
这样的楼在规范上很难找出具体定性的规律,如果定性为综合楼,那消火栓必须设的,但住宅部分楼梯间可能找不到地方设置,而且是否真的 有必要设置消火栓呢。
喷淋地下室肯定要设的,一二层是否需要设置呢? 依据是什么?
回复
q_2483266961
2013年11月20日 14:54:46
39楼
ftxiaoke 发表于 2013-11-20 12:03 这样的楼在规范上很难找出具体定性的规律,如果定性为综合楼,那消火栓必须设的,但住宅部分楼梯间可能找不 …高手,:handshake 消火栓勉强能在楼梯的休息平台处设置,就是如你所说,各种找不到依据。。。。
回复
huanghe521
2013年11月22日 08:30:38
40楼
感谢楼主提供那么多资料,用心了
回复
小方
2013年11月25日 19:02:33
41楼
地下室没什么好说的,套汽车库防火规范设消火栓和自喷。地上我觉得分两种情况,可以和当地图审及消防部门沟通,一种是门诊都是小于300平方的小间,是否可以套用商业网点,那么整栋楼的性质是多层住宅,住宅部分设置灭火器,门诊部分按商业网点设置软管卷盘。还有一种就是门诊是大间,那么就是多层综合楼,消防套用其他建筑,所有楼层都设置消火栓,包括住宅,住宅可以在楼梯平台设置。如果门诊面积大于3000平方则设置喷淋。
回复

相关推荐

APP内打开