如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
44楼
cxiaolong163 发表于 2013-10-22 17:13 根据挡墙高度,柱距,手算的你确定没问题就算10m高12m跨也没这么大吧
回复
45楼
cxiaolong163 发表于 2013-10-22 09:02 土压力计算后,加在楼层标高上的,楼板外挑20公分,和挡土墙抵在一起,但是不能一起浇筑,钢筋也必须分开 …你这算柱子的水平力应该还可以打折扣
回复
46楼
zyy5459 发表于 2013-10-22 22:27 脱开不就有风么》两层以上,建筑外挑3m,所以不会有雨水进入
回复
47楼
zyy5459 发表于 2013-10-22 22:29 你确定没问题就算10m高12m跨也没这么大吧(5KN/m2+5.75m*20KN/m3*0.5)/2x5.75mx8.1m 争这个没意义,我就想知道可以怎么处理
回复
48楼
zyy5459 发表于 2013-10-22 22:42 你这算柱子的水平力应该还可以打折扣还是保守点,安全些
回复
49楼
cxiaolong163 发表于 2013-10-23 00:32 还是保守点,安全些保守可以的。。。而且土的情况大家也说不清楚。。。。另外一个疑问难道只有这一排柱子这么大?
回复
50楼
贴个大点的图 啊
回复
51楼
zyy5459 发表于 2013-10-23 11:27 保守可以的。。。而且土的情况大家也说不清楚。。。。另外一个疑问难道只有这一排柱子这么大?整个挡土一侧的柱子都这样
回复
59楼
并筋 不过这个结构荷载确实太大了
回复
60楼
可以采用并筋,在13G101-11图集中有关于柱并筋等效面积兑换的描述。
回复