如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
![QQ图片20131021160357.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/EE/rBBhH11F8VqAf4kVAAApj6npq0E780.jpg)
![QQ图片20131021160658.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
61楼
cgc2010 发表于 2013-10-23 17:41 可以采用并筋,在13G101-11图集中有关于柱并筋等效面积兑换的描述。谢谢,已经找到,在13g101-11 25页,并筋等效直径按截面积相当原则换算确定,当直径相同的单根钢筋数量为两根时,并筋等效直径取1.41倍单根钢筋直径;当直径相同的单根钢筋数量为3根时,并筋等效直径取1.73倍单根钢筋直径。
回复
62楼
cgc2010 发表于 2013-10-23 17:41 可以采用并筋,在13G101-11图集中有关于柱并筋等效面积兑换的描述。谢谢,找到了 在25页
回复
63楼
路过的!~~~~~~
回复
64楼
估计这样做 不合理,非要这样做,可以并筋,混凝土规范有并筋做法
回复
65楼
1、加大截面;
2、加强砼等级;
3、采用并筋,但注意并后的直径等效系数;
回复
66楼
用并筋嘛,混规里有描述,101图集也有相关内容
回复
67楼
现在不是可以并筋吗
回复
68楼
不懂!!!!!!!!!!!!
回复
69楼
用直径30或32并筋,(2根)
回复
70楼
路过,挣个币!
回复