(一)规范规定: 1. 《高规》12.2.5:侧壁竖向与水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%(老朱的书里为总截面同一方向的最小配筋率,即每侧0.15%)。有不同看法的同仁多发表意见!!!

(一)规范规定:
1. 《高规》12.2.5:侧壁竖向与水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%(老朱的书里为总截面同一方向的最小配筋率,即每侧0.15%)。



有不同看法的同仁多发表意见!!!