地基处理是做墩基础还是做两层地下室呢
结构cs
结构cs Lv.7
2013年10月17日 10:28:03
来自于地基基础
只看楼主

现在情况是整个车库的底标高是-5.8,按常规做法-5.8-1.4(发板厚)=-7.2,距离凝灰岩持力层还有0.5~2米的距离。解决方法1、做两层地下室的话主楼地板和车库底板就很难再一个平面上2、要是打灌注桩做墩基础的话,感觉确实是很浪费的3、若是采用地基处理的话,采用传统换填很难达到450KPa。不知道有没有其他方法,请教高手

QQ截图20131017102219.png


QQ截图20131017102405.png

免费打赏
wxq000wxq000
2013年10月25日 10:08:55
42楼
做灌注桩也可以,成本不至于很高,都是措施嘛!
回复
等等我呀
2013年10月26日 12:18:53
43楼
elvin10 发表于 2013-10-22 09:57 基础选型概念不对,岩石持力层基础基本没沉降,筏板没法通过协调地基变形来共同受力,竖向力以短路径直接从 …不错,有理。。
回复
huanxiaoding
2013年10月27日 06:44:26
44楼
增加地下室层高直接做到持力层上应该比其他方法经济点吧。
回复
来自星星的力
2013年10月27日 08:35:57
45楼
可以找你的总工商量一下这个问题,还是比较纠结的一件事
回复
erdan.369
2013年10月27日 09:19:55
46楼
学习学习学习下
回复
cx12520
2013年10月27日 09:21:49
47楼
elvin10 发表于 2013-10-22 09:57 基础选型概念不对,岩石持力层基础基本没沉降,筏板没法通过协调地基变形来共同受力,竖向力以短路径直接从 …是这么回事
回复
klpjurendao
2013年10月27日 10:10:51
48楼


规范要求地下一层与首层侧向刚度比不宜小于 2,那么地下一层层高变大1.6m的话,地下一层的侧向刚度就会变小,(你可以想想两端固定杆长越长,使杆端发生单位位移所需要的力就更小)可能没有办法满足规范的要求
回复
dengputian
2013年10月27日 16:04:07
49楼
学习,最终怎么解决的,楼主回复下
回复

相关推荐

APP内打开