楼梯间的采光问题
spritemood
spritemood Lv.8
2013年10月17日 00:51:32
只看楼主

规范上说楼梯间的采光窗地比是1:12,但是首层楼梯间的窗户的设置不太会了,3.6m的层高的一层,h=163.64,b=270,为了让一层的平台下的净高大于2000m,这时平台的层高为15*163.64=2454.6,再减去结构梁的高度,就没有多少高度设置窗户了。。。,而且规范上说窗台高要800以上。

规范上说楼梯间的采光窗地比是1:12,但是首层楼梯间的窗户的设置不太会了,3.6m的层高的一层,h=163.64,b=270,为了让一层的平台下的净高大于2000m,这时平台的层高为15*163.64=2454.6,再减去结构梁的高度,就没有多少高度设置窗户了。。。,而且规范上说窗台高要800以上。
免费打赏
dmc123
2013年10月17日 11:06:53
2楼
没看懂提的意思
回复
酒门提督
2013年10月17日 11:23:10
3楼
谢谢楼主分享
回复
yeshenguo07
2013年10月21日 19:03:54
4楼
1,把3.6标高的框架梁取消,平台梁作为框架梁;2,如果取消不了,把窗户设置到3.6标高框架梁以上处。总有办法解决嘛
回复
spritemood
2013年10月21日 21:41:07
5楼
yeshenguo07 发表于 2013-10-21 19:03 1,把3.6标高的框架梁取消,平台梁作为框架梁;2,如果取消不了,把窗户设置到3.6标高框架梁以上处。总有办 …谢谢前辈,这两天看了下下载的图,好像把窗户设置到3.6m标高以上的做法挺多的,那这个时候,这个楼梯间的窗户是不是就是固定窗了,不应该设置为推拉窗了
回复
yeshenguo07
2013年10月22日 22:21:06
6楼
一般是固定窗,满足采光,气密性好,不宜进水到梯间。
如果你下面要留过道而且是主过道的话,2米实在太低,住宅一般把入口处标高降低,获得入口处净高,实在不行住宅也只好刚刚满足规范。但是公建一般不行了。
回复

相关推荐

APP内打开