同志们 我现在做一个公建采暖设计 从热力入口分出两个支路 同程系统 每个支路26根立管 审图没意见 但是我们总工说每个支路带的立管数过多 要求不能超过8根容易水力失调,但是已经开始施工了 没发调整 求助!