【求助】高层建筑采暖管道立管布置问题
hqchzgqq
hqchzgqq Lv.2
2012年11月03日 15:08:41
来自于采暖供热
只看楼主

一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢

一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢
免费打赏
jiajing2005
2012年11月07日 12:58:18
2楼
水暖井肯定还有给水管吧,一般一排放2根采暖供回水管一根给水管,这样好接支管,你管井宽500看够不够
回复
huang59198962
2012年11月08日 15:34:20
3楼
围观学习。。
回复
小5555
2012年11月09日 13:19:16
4楼
考虑入户支管的一些阀门的安装位置及维修空间, 手能伸进去 方便维修。管井里面的管子不多的话怎么都好弄。
回复
maoxinqing
2012年11月09日 13:52:07
5楼
如果只有500宽,那应该布置成一排会更好点,有利于检修
回复
baofengying
2012年11月12日 14:32:30
6楼

暖水立管布置在井门两侧,水平控制装置放门前
回复
zf7609
2012年11月12日 15:11:58
7楼
6跟立管应该是竖向分三个区吧?不好一概而论,还要考虑立管管径和过滤器、阀门、热量表等的安装空间。
回复
defuyang
2012年11月13日 14:31:19
8楼
原则:方便管道检修,保证施工能有施工间距,保证日后正常检修;保证有安装热表位置。
回复
huaijiuxiaoya
2012年11月15日 16:46:49
9楼
一梯几户?若多还需要分集水器,管井尺寸非常不够哦。另,需要咨询供热公司意见,会有各式各样的他们公司内部的规定。刚搞定一个项目
回复
hxp612
2012年11月17日 18:44:26
10楼
宽度才500mm 可以考虑 折型排列
回复
chengxin_dl
2012年11月19日 08:20:46
11楼
应该是前后两排布置更好一些吧,考虑到阀门、表、控制器等得布置,最好用三维软件模拟布置一下比较好。