【求助】高层建筑采暖管道立管布置问题
hqchzgqq
hqchzgqq Lv.2
2012年11月03日 15:08:41
来自于采暖供热
只看楼主

一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢

一高层建筑,采暖管道立管(3根给水3根回水,共计6根)在水暖井中设置,图纸上水暖井尺寸为1.3米*0.5米,门在长边,考虑到管道交叉问题,请问:这6根主管道是两排布置(一排3根)好呢,还是单排靠墙布置好呢?谢谢
免费打赏
yuwenwunt
2012年11月19日 14:12:39
12楼
1、横向2排;
2、纵向3排;
3、纵向为一路的供水、回水管支管;
回复
jyc5742455
2012年11月19日 15:32:01
13楼
刚刚接触过一些管井,管井中一般有热表,节水表,中水表,给水管,中水管,供回水管。具体怎么排布,需要考虑维修,和接管。一般是2排布置。
回复
dwj1977
2012年11月22日 10:54:48
14楼
6跟立管应该是竖向分三个区吧?不好一概而论,还要考虑立管管径和过滤器、阀门、热量表等的安装空间。
回复
xuhongyuan850525
2012年11月26日 09:14:20
15楼
采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
回复
xuhongyuan850525
2012年11月26日 09:16:45
16楼
2012年11月26日 09:17:13
17楼
采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
回复
nuantong_cn
2012年12月02日 20:39:17
18楼
这个跟水专业商量一下,一排三根有点紧张,
回复
wangde019
2012年12月05日 16:54:19
19楼
最好是一排布置,考虑到以后的管道检修,两排管道若出了问题检修可麻烦了
回复
yanbingzheng
2012年12月06日 10:56:42
20楼
和给水在一起,每排两个暖一个水,低区在外面,高区在里面,支管都可以放得下的
回复

相关推荐