请教一个关于采暖立管问题
leizi4814
leizi4814 Lv.3
2013年10月16日 22:15:03
来自于采暖供热
只看楼主

同志们 我现在做一个公建采暖设计 从热力入口分出两个支路 同程系统 每个支路26根立管 审图没意见 但是我们总工说每个支路带的立管数过多 要求不能超过8根容易水力失调,但是已经开始施工了 没发调整 求助!

同志们 我现在做一个公建采暖设计 从热力入口分出两个支路 同程系统 每个支路26根立管 审图没意见 但是我们总工说每个支路带的立管数过多 要求不能超过8根容易水力失调,但是已经开始施工了 没发调整 求助!
免费打赏
leizi4814
2013年10月16日 22:17:03
2楼
请大家帮帮忙 非常着急啊 已经开始施工了
回复
ejiade
2013年10月17日 07:58:08
3楼
那要什么办法啊,说服总工!:lol
回复
shenzhenshajin
2013年10月17日 12:03:01
4楼
楼主,你们总工说的是对的。
回复
chinalnkydlzc
2013年10月17日 12:59:56
5楼
什么是过多,只要认真计算,做好后应当没有问题。主要是他算了吗?切断增加立管也可以啊
回复
q963692270
2013年10月17日 18:21:08
6楼
确实容易水利失调,建议从新计算管径
回复
jyh060552
2013年10月17日 18:43:04
7楼
你这图审了没有?不好调节,容易失调!
回复
defuyang
2013年10月18日 07:37:07
8楼
很简单,水力计算合适,机械循环系统,26跟立管不多啊
回复
zhongwenxunshen
2013年10月18日 09:43:19
9楼
已经施工了,看下你们总工啥意见,实在不行就加阀吧,你们总工也是,发0版图纸的时候不说,没有审图吗?
回复
xcrzy418
2013年10月21日 11:12:31
10楼
来学习以下,不太懂这个方面的设计
回复
lanrenjintao
2013年10月22日 10:39:39
11楼
水利失调是必然的,而且也比较大。算下不平衡率是多大,减少失调的办法:1.就是加大主管管径2.加阀门调节(这个调节不直观吧,不容易调)。