采暖管道立管大家都在使用什么管材?
lnq5752
lnq5752 Lv.9
2012年08月13日 16:08:32
来自于采暖供热
只看楼主

高层建筑哦,立管管径都在100左右或以上,大家设计的时候都是在用什么样的管材呢?焊接钢管吗?但是比如30层是不是要用加厚焊接钢管呢?镀锌钢管吗?大于50以上是不是得需要沟槽件连接,这种连接方式适用于采暖管道吗?无缝钢管?30层左右的话,是不是最低下的管子得用无缝管或加厚焊接钢管?这三种管材大家都用的哪种呢?用哪种比较好呢?抛砖引玉啦。

高层建筑哦,立管管径都在100左右或以上,
大家设计的时候都是在用什么样的管材呢?
焊接钢管吗?但是比如30层是不是要用加厚焊接钢管呢?
镀锌钢管吗?大于50以上是不是得需要沟槽件连接,这种连接方式适用于采暖管道吗?
无缝钢管?30层左右的话,是不是最低下的管子得用无缝管或加厚焊接钢管?

这三种管材大家都用的哪种呢?用哪种比较好呢?
抛砖引玉啦。
免费打赏
junshaobaobao
2012年08月14日 08:42:36
2楼
>100的采用无缝钢管,焊接连接;若30层,20层以下采用加厚无缝钢管
回复

相关推荐

APP内打开