不同采暖系统能否共用立管
wwahrb
wwahrb Lv.3
2009年12月01日 11:38:03
来自于采暖供热
只看楼主

采暖设计中:一栋楼,一至三层为办公室,五至十八层为住宅,一至十一层为低区,十一至十八层为高区。请问,办公室可以与住宅共用立管吗?(散热器采暖)个人意见: 不能共用立管。原因:1、住宅散热器采用分户计量,系统应该是水平单管顺流跨越或其它方式(以每户为一个系统)。办公应该是垂直单管跨越式系统。两个怎么共用立管?办公室和住宅采取的系统一样。不同系统放在一个立管上,系统紊乱?2、分成两个系统,有利于业主今后的运行管理。

采暖设计中:一栋楼,一至三层为办公室,五至十八层为住宅,一至十一层为低区,十一至十八层为高区。请问,办公室可以与住宅共用立管吗?(散热器采暖)
个人意见:
不能共用立管。原因:
1、住宅散热器采用分户计量,系统应该是水平单管顺流跨越或其它方式(以每户为一个系统)。办公应该是垂直单管跨越式系统。两个怎么共用立管?办公室和住宅采取的系统一样。不同系统放在一个立管上,系统紊乱?
2、分成两个系统,有利于业主今后的运行管理。
免费打赏
duckula1983
2009年12月01日 12:21:00
2楼
你要是开发商,用一根立管就行,
你要不是开发商,用一根供水管也行,供回水压力满足就无所谓了。
如果分开供热,光供暖的立管就6根,占用空间较大,
而且立管之间容易出现失调,尤其是办公室里的流量需要严格控制。


qq:29498301
回复
star-cluster
2011年01月15日 20:24:07
3楼
请教大伙,垂直单管跨越式和水平单管顺流跨越除了方向外,有什么本质的区别
回复
dongruilin88
2011年01月18日 11:32:05
4楼
垂直单管跨越式系统是指在原单管顺流式系统中散热器处增加联通管,水平单管顺流跨越式指的是各住户的小系统,都能实现分户计量,我理解的。