这是小弟工地的预埋预留请大家提点意见哈
xiaoxiao19901212
2013年10月15日 22:45:17
只看楼主

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。
免费打赏
熊利文
2013年10月24日 14:21:20
32楼
管子有交错现象,板如加强处理,很容易产生裂缝
回复
jl1107
2013年10月24日 21:04:08
33楼
这种情况最好打压之后压力表不撤,土建打灰的时候有专人在现场,一旦发现压力表掉压,及时处理漏点,就是不知道土建到时等不等你,所以最好还是向楼上说的压管槽吧
回复
伯大哥
2013年10月25日 10:00:09
34楼
水管埋在现浇板内不会的,如果浇筑、捣鼓等等原因漏水怎么办?
回复
hanlgm
2013年10月25日 11:05:36
35楼
shaosudong 发表于 2013-10-17 17:07 就是在混凝土未干之前用钢管压出管槽,这样管槽深度差不多2-3CM,然后以后在室内弄垫层的时候再弄埋管,加 …水管预埋是很少见的事
回复
王农勤
2013年10月25日 23:06:17
36楼
tangwei1986 发表于 2013-10-21 10:57 有一定的借鉴作用生活给水管直接埋入结构层中是违反了 <建筑给排水设计规范> GB50015-2003(2009)第3.5.18条第一款的规定的,管道的布置与敷设,详见GB50015-2003(2009)第3.5节.另外,生活给水管道系统施工结束后,必须要进行试压.
回复
王农勤
2013年10月25日 23:09:34
37楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-25 23:06 生活给水管直接埋入结构层中是违反了GB50015-2003(2009)第3.5.18条第一款的规定的,管道的布置与敷设,详见 …线管敷设比较乱.线管就做到,整齐有序,交叉时,遵守相关规范的规定.
回复
小草瑜
2013年10月26日 12:42:32
38楼
感谢楼主,看看
回复
hehejun2009
2013年10月27日 10:46:51
39楼
卫生间的管道太密集,以后装修难免卫生间洁具位置要调整,所以很容易开孔时开段原预埋管线
回复
众意茗茶
2013年10月30日 08:18:53
40楼
给水管埋在结构层中,且在电管之上,这是错误的。
回复
wa-
2013年10月30日 17:34:21
41楼
xiaoxiao1990121 发表于 2013-10-21 15:42 为什么呢?估计是考虑漏水问题吧
回复

相关推荐

APP内打开