22楼
可以介绍一下啊
回复
23楼
管线走的有点乱,到时候维修不方便
回复
24楼
而且给水立管最好和排水立管不要挨一起
回复
25楼
错了呀!没打压就埋在混凝土里???
回复
26楼
jtt1118 发表于 2013-10-22 08:53 错了呀!没打压就埋在混凝土里???打了压的呀
回复
27楼
xcrzy418 发表于 2013-10-21 10:46
我想提问者的目的是:是否需要这么复杂的验收,而不是怎么验收,标准是什么.
本人经验,应该首次焊接三方检 ...
可以按这个方法进行,每次都要检验太费工时,工作起来也没有连贯性
回复
28楼
:L。。。。。。。。。。。
回复
29楼
首先,原则性错误.给水管是不能做在结构的板里的.所谓的给水管板楼内敷设,是敷设在垫层里的.做在结构板里是绝对错误的.
第一张图里,冷水管跟热水交叉的时候,如果交叉点不多,最好是冷水翻弯.
再者,卫生间里的给水管,建议走墙,不要走地面.当然这个不是由施工决定的.
第二张图里,排水管的那些PVC管,明显只起留洞作用,而非套管.这个地方的定位尺寸是要仔细研究的.要不然将来肯定要扩洞.
回复
30楼
1. 给水管预埋在结构板内,头一次见。
2. 线管不要靠近立管
3. 线管尽量避免交叉重叠
4. 浇混凝土前把模板内垃圾给我捡干净!
5. 垫块少了
除了第一条是必须整改的,其余如果施工单位给你过节送卡了就别刁难了~
回复
31楼
对 最好有文字说明
回复