这是小弟工地的预埋预留请大家提点意见哈
xiaoxiao19901212
2013年10月15日 22:45:17
只看楼主

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。
免费打赏
谭谭203
2013年10月21日 21:44:06
22楼
可以介绍一下啊
回复
panzhibao
2013年10月22日 08:16:24
23楼
管线走的有点乱,到时候维修不方便
回复
panzhibao
2013年10月22日 08:16:55
24楼
而且给水立管最好和排水立管不要挨一起
回复
心平气和1118
2013年10月22日 08:53:59
25楼
错了呀!没打压就埋在混凝土里???
回复
xiaoxiao19901212
2013年10月22日 23:01:46
26楼
jtt1118 发表于 2013-10-22 08:53 错了呀!没打压就埋在混凝土里???打了压的呀
回复
z13755443660
2013年10月23日 13:54:03
27楼

xcrzy418 发表于 2013-10-21 10:46
我想提问者的目的是:是否需要这么复杂的验收,而不是怎么验收,标准是什么.
本人经验,应该首次焊接三方检 ...

可以按这个方法进行,每次都要检验太费工时,工作起来也没有连贯性
回复
啊费
2013年10月23日 16:21:23
28楼
:L。。。。。。。。。。。
回复
dabingonline
2013年10月23日 19:23:10
29楼
首先,原则性错误.给水管是不能做在结构的板里的.所谓的给水管板楼内敷设,是敷设在垫层里的.做在结构板里是绝对错误的.

第一张图里,冷水管跟热水交叉的时候,如果交叉点不多,最好是冷水翻弯.
再者,卫生间里的给水管,建议走墙,不要走地面.当然这个不是由施工决定的.
第二张图里,排水管的那些PVC管,明显只起留洞作用,而非套管.这个地方的定位尺寸是要仔细研究的.要不然将来肯定要扩洞.
回复
zcll一定行
2013年10月23日 23:00:54
30楼
1. 给水管预埋在结构板内,头一次见。
2. 线管不要靠近立管
3. 线管尽量避免交叉重叠
4. 浇混凝土前把模板内垃圾给我捡干净!
5. 垫块少了
除了第一条是必须整改的,其余如果施工单位给你过节送卡了就别刁难了~
回复
非诗
2013年10月24日 08:38:07
31楼
对 最好有文字说明