冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的
冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的
12楼
cyh22030701 发表于 2013-10-22 23:29 应该是6米,一般闭式系统扬程在28-32米之间。:handshake经验么?
回复
13楼
应该是6米,一般闭式系统扬程在28-32米之间。要看你的系统到底多大吧,也要算一下
回复
15楼
中央空调有教程贴 怎么就没人看呢 跑这来问弱智问题 伸手党什么时候能克制一下自己
回复
16楼
本帖最后由 wjj520184 于 2013-11-1 10:06 编辑
暖通水泵扬程一般在5~50m之间 , 选扬程最主要是看进出水压差。 如扬程35m为例, 进水高度如果在60m , 那么那么理论出水高度=60+35=95m , 如果是闭式空调水系统中,所有管道,设备对水的阻力等于水压差等于你要选的水泵扬程 ,进出水高度其实是一样的 ,扬程全部转化成对水的阻力损失,计算出阻力损失即为所需水泵的扬程。阻力组成部分 (1)冷水机组阻力在60-100kpa (2)水管,集水器等阻力在120-200kpa (3)空调末端设备20-50kpa (4)阀体阻力一般不小于40kpa 故100m高楼计算阻力估计值= (1)冷水机组阻力80kp+(2)水管,集水器等阻力140kpa+(3)空调末端设备40kpa+(4)阀体阻力50kp=310kpa 安全系数10% 则320x1.1=341kpa 扬程H=压力P/(水密度*重力加速度g)=352000/(10X9.8)=34.8m 所以选取扬程为35米
回复