水泵的扬程的计算
烈火
烈火 Lv.7
2013年10月14日 22:40:10
来自于热泵工程
只看楼主

冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的

冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的
zhongwenxunshen
2013年10月15日 08:33:30
2楼
你要知道1m水柱=10Kpa,你应该是换算错了吧
回复
烈火
2013年10月15日 10:01:11
3楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-15 08:33 你要知道1m水柱=10Kpa,你应该是换算错了吧 这个当然知道,200*300=60000pa,60米水柱了。。。
回复
zhongwenxunshen
2013年10月15日 12:44:15
4楼
是6m,。。。。。。
回复
烈火
2013年10月15日 15:12:08
5楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-15 12:44 是6m,。。。。。。 :handshake
回复
xiaoyu8276
2013年10月21日 08:41:44
6楼
估算的话为2Pa/m
回复
烈火
2013年10月21日 16:58:59
7楼
xiaoyu8276 发表于 2013-10-21 08:41 估算的话为2Pa/m:lol方案的时候可以这么算可以啊。。。施工图阶段这么算行不?
回复
ggssjj2005
2013年10月21日 22:15:42
8楼
200*300=60000Pa=60kPa=0.06MPa=6m水柱,楼主是不是搞错单位了!
回复
lianggong118
2013年10月22日 17:08:54
9楼
嗯,楼上算的合理些
回复
烈火
2013年10月22日 22:21:54
10楼
烈火 发表于 2013-10-21 16:58 方案的时候可以这么算可以啊。。。施工图阶段这么算行不?是啊,菜鸟设计
回复
cyh22030701
2013年10月22日 23:29:12
11楼
应该是6米,一般闭式系统扬程在28-32米之间。