冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的
冷冻泵常规算法:机房+管路+末端=总阻力,机房和末端的损失基本上是固定的,所以是管路的阻力一般都怎么估算?200Pax管长?这样的话会出现一个问题,管路有300多米的时候,水泵扬程会变得特别大在80米水柱左右!我只知道这样是肯定不对的,大家有没有些方法?比如调整管径。。之类的
2楼
你要知道1m水柱=10Kpa,你应该是换算错了吧
回复
3楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-15 08:33 你要知道1m水柱=10Kpa,你应该是换算错了吧
这个当然知道,200*300=60000pa,60米水柱了。。。
回复
4楼
是6m,。。。。。。
回复
5楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-15 12:44 是6m,。。。。。。
:handshake
回复
6楼
估算的话为2Pa/m
回复
7楼
xiaoyu8276 发表于 2013-10-21 08:41 估算的话为2Pa/m:lol方案的时候可以这么算可以啊。。。施工图阶段这么算行不?
回复
8楼
200*300=60000Pa=60kPa=0.06MPa=6m水柱,楼主是不是搞错单位了!
回复
9楼
嗯,楼上算的合理些
回复
10楼
烈火 发表于 2013-10-21 16:58 方案的时候可以这么算可以啊。。。施工图阶段这么算行不?是啊,菜鸟设计
回复
11楼
应该是6米,一般闭式系统扬程在28-32米之间。
回复