2楼
是吊筋与附加箍筋吧???
回复
3楼
详见《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)10.2.13条,里面有吊筋与附加箍筋的示意图和计算方法。
回复
4楼
谢谢楼上的各位。
箍筋与附加箍筋,吊筋与附加吊筋。带附加的和不带附加的什么区别呢?我想知道概念有什么不同。
回复
5楼
箍筋是梁内常规配置的,比如某根梁的标注是 D8@200,这个就是梁的箍筋
附加箍筋是在梁上有集中力的情况下设置的,通常设置在主次梁交接处,梁底有吊钩处,
即规范要求的一些特定情况下,剪力必须由附加箍筋来承受
设置方法为,每侧3根,共6根。间距50mm,直径同普通箍筋
吊筋设置部位和附加箍筋一样,只是在设置附加箍筋后,如果还不能满足受剪计算要求,才设置吊筋
在公共建筑, 工业建筑中,吊筋比较常见,
在住宅建筑中,因为次梁传给主梁的集中力都比较小,所以几乎没有吊筋
附加吊筋的说法有误,应该就是吊筋,只不过有些人为了和附加箍筋相对应,把吊筋叫成了附加吊筋而已
回复
6楼
非常感谢熊猫聊神。
但是正如amban2001所说,《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)10.2.13条,里面有附加吊筋的说法。10.7.12里也提到附加吊筋。
这两个概念是否真的为同一概念?
回复
7楼
还有就是,千万不要以为PKPM生成的图中没有出现的吊筋的地方,就一定不需要吊筋,建议最好看看PKPM生成的梁平法图中生成的梁箍筋选择是否合理,参照一下配筋简图,PKPM选筋,我看还是算了吧,我就看过它选16的箍,实际选10就行了,16的箍当然不需要吊筋了,实际计算复合后,需要配吊筋,所以你若采用PKPM配筋简图手配筋,建议跨度、荷载较大的梁要重新复合一下。
回复
8楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=322064
很好的资料很全的网站--建工之家
回复
9楼
个人认为,吊筋和附加吊筋是一回事
回复
10楼
辟,大家一起学习。
这几点我昨天晚上钢好也看到了。值的大家学习的。
回复
11楼
有没有哪位大侠给个确定的答复啊???非常感谢
回复