只看楼主

由于河两边的老城区排污口与水面高度平齐并直接排入河中,业主要求沿河在河床底下敷设管线,这么做检查井必须最少与洪水位高度一致,另外溢流井怎么设置?

由于河两边的老城区排污口与水面高度平齐并直接排入河中,业主要求沿河在河床底下敷设管线,这么做检查井必须最少与洪水位高度一致,另外溢流井怎么设置?
q1683710
2013年10月14日 15:30:19
2楼
哪位大侠有过类似案例的图纸或方案,请借来参考,感激不尽
回复
q1683710
2013年10月14日 17:08:01
3楼
顶。。。。。。。。
回复
qq496447408
2013年10月15日 12:43:03
4楼
等待高手回答
回复
wanglixin6181
2013年10月15日 13:43:21
5楼
洪水位也是在变化的,不同标准时也是不同的,所以需要定一个设计标准,确定洪水水位,再确定井的高程。
回复
乐在水中
2013年10月15日 16:54:39
6楼
未接触过,学习中:lol
回复
heijindishi
2013年10月15日 22:36:50
7楼
本帖最后由 heijindishi 于 2013-10-15 22:40 编辑

你这不叫设计,充其量叫做遵业主意见画图。后患无穷。设计院沦为画图盖章。
如果真要这么干,可按以下步骤:
1 按照规范设计截流井井和管道
2 核算检查井和管道抗浮
3 处理管道和检查井防水问题

最后,截流井高度等于河岸高度,溢流口安装反拍门

另外竣工验收进行负压试验,内窥检测管道渗漏情况
回复
q1683710
2013年10月16日 11:43:40
8楼
heijindishi 发表于 2013-10-15 22:36 你这不叫设计,充其量叫做遵业主意见画图。后患无穷。设计院沦为画图盖章。如果真要这么干,可按以下步骤 …多谢前辈指点~请问还有什么需要注意的地方吗?
回复
ma_
2013年10月16日 14:54:01
9楼
学习了,将会继续关注如何解决
回复
yezi5174
2013年10月31日 10:37:55
10楼
由于河两边的老城区排污口与水面高度平齐并直接排入河中,业主要求沿河在河床底下敷设管线,这么做检查井必须最少与洪水位高度一致,另外溢流井怎么设置?
污水难道能直接排入河中,这是水利上不允许的,沿河在河床地下敷设管线,水利上更不允许了,哪有这样的业主,自作主张