一栋建筑高度大于50米的一类高层,防烟楼梯间设正压送风,甲方不同意设竖井说占地方,说咨询了别的设计院可以每2-3层设置一台正压送风机,火灾时同时开启,这样可行吗,大家有这样做过的吗?

一栋建筑高度大于50米的一类高层,防烟楼梯间设正压送风,甲方不同意设竖井说占地方,说咨询了别的设计院可以每2-3层设置一台正压送风机,火灾时同时开启,这样可行吗,大家有这样做过的吗?
免费打赏
二虎
2013年10月12日 21:29:11
2楼
分别加止回阀,风量均摊 :victory:


事先要让甲方签字确认,然后坐等他后悔
回复
云飘飘
2013年10月13日 07:07:53
3楼
没有这样的设计
回复
tianersi
2013年10月13日 10:51:51
4楼
超过7层不建议直灌式送风,肯定不行嘛,而且造价肯定比设风道高嘛
回复
ybhvac
2013年10月14日 09:39:49
5楼
本帖最后由 ybhvac 于 2013-10-14 09:41 编辑

不设竖井的加压送风方式就是直灌式加压送风,《建筑防排烟系统技术规范》征求意见稿中有描述。

3.3.3当不具备设置加压送风竖井的条件时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的设置应符合以下规定:
1超过15层的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口的服务半径不宜大于10层。
2直灌式加压送风系统的送风量应比计算值或表3.3.11-1、3.3.11-2中的送风量增加20%。
3加压送风口不宜设在首层。

楼主提到的每隔2~3层设加压送风机,这种多点部位送风楼梯间内风量和风压分部更为合理。实施的时候也应注意风机安装位置及防火隔断要求,风机台数多配电和控制的投资也相应增大。只做过地下三层在地面楼梯间内吊装风机,其他还未大量推广,还得需当地消防认可。
回复
henyoucai
2013年10月14日 09:43:11
6楼
开了眼界,尤其是地下室的楼主,多谢分享。只是,《建筑防排烟系统技术规范》是传说中要合成一本的防火规范吗?
回复
aiyouguandao
2013年10月14日 10:06:56
7楼
甲方是一种让人蛋疼的生物
回复
l_h_jw85
2013年10月14日 10:24:09
8楼
ybhvac 发表于 2013-10-14 09:39 不设竖井的加压送风方式就是直灌式加压送风,《建筑防排烟系统技术规范》征求意见稿中有描述。3.3.3当不 …谢谢这位大侠。上海的技术规程讲的直灌式加压送风,我理解是不大于20层时,只在屋顶设风机就可以了,但是这样的话造成上下送风不均匀,最上层的楼梯间压力可能过大造成楼梯间门打不开,是不是需要设余压阀来调节就可以解决呢?如果每个2-3层设风机的话,理论上是更合理一些,但是火灾时要同时开启这么多台风机,是否会有困难呢?
回复
ybhvac
2013年10月14日 11:31:39
9楼
l_h_jw85 发表于 2013-10-14 10:24 谢谢这位大侠。上海的技术规程讲的直灌式加压送风,我理解是不大于20层时,只在屋顶设风机就可以了,但 …靠近风机的楼层风压超压下面楼层风压不足是天生的短板,加余压阀相当于泄压阀,会造成下面楼层风量风压都不足,实际的确不好实施。多台风机启停在电控方面不是什么困难的事情。保守点还是说服甲方按常规的做,实在要做首先咨询审图公司和消防。
回复
liuluping
2013年10月14日 16:38:22
10楼
学习了。。
回复
无果
2013年10月15日 21:19:08
11楼
这个甲方的想法还真是奇葩了,哪有地方放这么多风机呢