请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?

请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?
另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?
免费打赏
zzg1880
2004年11月23日 09:14:58
12楼
11米深的水池不行,除非消防泵使用高扬程的潜水泵。要不就把泵房设在水池深的5-6米处,这样泵房太深了。
回复
waiting119
2004年11月24日 12:51:58
13楼
大佬,取水口的用处就是取水,只要能保证取到水就行了,不要过于死板吧~~
回复