请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?

请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?
另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?
免费打赏
luoxiaochuan
2004年11月19日 14:45:32
2楼
采用管线引至
回复
dram2000
2004年11月19日 15:03:36
3楼
下面那个我可以回答:把取水口设置在上方,拉一根管引至池底!
回复
apan1981
2004年11月19日 16:04:33
4楼
那管得伸到池底,肯定要在这跟管上装设阀门,装什么阀门好呢?
回复
apan1981
2004年11月19日 16:06:04
5楼
为了方便操作,在消防车来灭火时方便开启是不是装在底部?
回复
apan1981
2004年11月19日 16:07:00
6楼
为了方便操作,在消防车来取水时方便开启是不是装在底部为好?
回复
kenzo_n
2004年11月19日 16:16:23
7楼
没做过,学习学习
回复
antapple1
2004年11月19日 21:13:47
8楼
参考过在一楼地下的消防水池而且还有自喷,可是上边也没提及取水口间距的要求,有哪位老师做过,俺也想请教一下
回复
apan1981
2004年11月22日 21:20:56
9楼
请问:我遇到这样一个工程,一综合楼设有消防水池储存有火灾延续时间内的室内外消防用水量,可水池只能设在该建筑的一楼地下,其他没有地方设置,这就不满足《建筑设计防火规范》要求取水口离建筑物的距离不小于15m的要求了。如何解决?
另:有一消防水池,要378立方,是设在地上,可平面位置很小,所以要做很高,有11米左右,请问其取水口怎么设置?

回复
云涛
2004年11月22日 22:23:44
10楼
1、用管线引至15米远处!
2、设阀门
回复
qbs111
2004年11月23日 08:44:40
11楼
室外供消防车取水的管可以用管线引出15米作为取水口。第二个问题,不可以设半地下吗?下沉5米不就行了。不然的话11米高这个不象个水池,象个炮楼。