本帖最后由 weisoul 于 2013-10-16 13:50 编辑 3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质量控制等级为C级时为0.89 新 施工质量控制C级,ra=0.89还剩吗?怎么看4.1的条文解释,好像要乘,看旧规的4.1条文解释,内容也基本相同。到底乘不?
本帖最后由 weisoul 于 2013-10-16 13:50 编辑
3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:
老版是:4 当施工质量控制等级为C级时为0.89
新
<砌规>
施工质量控制C级,ra=0.89还剩吗?怎么看4.1的条文解释,好像要乘,看旧规的4.1条文解释,内容也基本相同。到底乘不?
2楼
好像都很忙,很少有人上网看贴。
回复
3楼
要乘。条文说明有 或者可以根据4.1.5 P21页得出结论
回复
4楼
要乘,条文说明中有。
回复
5楼
niczhu 发表于 2013-10-15 14:05 要乘。条文说明有 或者可以根据4.1.5 P21页得出结论我是说查f时,即3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质量控制等级为C级时为0.89
回复
6楼
yoursszw100 发表于 2013-10-15 14:49 要乘,条文说明中有。我是说查f时,即3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质量控制等级为C级时为0.89
回复
7楼
weisoul 发表于 2013-10-15 15:22 我是说查f时,即3.2.3条, 下列情况的各类砌体其砌体强度设计值应乘以调整系数:老版是:4 当施工质 …砌体规范中条文说明P146页,最下面一行,当采用C级时……….ra=0.89,是要乘的。我理解就是把旧规范的东西,放在了条文说明里了。
回复
8楼
条文说明里明确要求施工质量控制等级为C级时要乘0.89
回复