变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
22楼
领导决定技术,哈哈!
回复
23楼
800kVA以上的油浸变压器要安装气体瓦斯继电器.小于800KVA的不用
回复
24楼
重瓦斯作为主保护时必须投入使用,但实际运行中重瓦斯作为本体保护动作的速度远没有电气的差动和过流快,也没有大型变压器的速动油压继电器快,所以在实际中很少投入到跳闸。
回复
25楼
重瓦斯保护是主保护,一定要投。轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸。
回复
26楼
liu583829685 发表于 2013-10-11 11:53 800kVA以上的油浸变压器要安装气体瓦斯继电器.小于800KVA的不用如果是车间内油浸变压器,400kVA以上就装设瓦斯保护了!
回复
27楼
规范要求,容量为0.4MV.A及以上的车间内油浸式变压器,容量为0.8MV.A及以上的油浸式变压器,以及有载调压变压器的有载调压开关均应装设瓦斯保护。不知道你们的变压器容量是多少?
回复
28楼
ddchanghongxia 发表于 2013-10-10 14:28 得看多大容量的变压器 ,我们单位按国标规定,800kVA以上的安装气体继电器.谢谢分享,,,,,,,有你更精彩
回复
29楼
学习:victory::victory:
回复
30楼
干式变压器不需要,哈哈!
回复
31楼
应该是要投的:):)
回复