变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
12楼
瓦斯保护肯定要投的,瓦斯是反映油浸变压器内部线圈绕组故障的保护,轻瓦斯发信号,重瓦斯跳闸!
回复
13楼
这个 啊,找找百度什么的,或者说在本网下载!
回复
14楼
多大的变压器?户内、户外的?
回复
15楼
jsguxin_cn 发表于 2013-10-10 09:39 多大的变压器?户内、户外的?得看多大容量的变压器 ,我们单位按国标规定,800kVA以上的安装气体继电器.
回复
16楼
得看多大容量的变压器 ,我们单位按国标规定,800kVA以上的安装气体继电器.
回复
17楼
按国家电网反措要求,变压器重瓦斯保护必须投
回复
18楼
,领导不让装,那就不装,
回复
19楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-11 09:39 编辑
变压器没了主保护,就相当于国家没有军队一样。变压器的内部特殊保护一般继电保护是取代不了的由谁来完成?糊涂!
回复
20楼
路过 学习一下
回复
21楼
有的领导不一定清楚,应当装上。
回复