变压器重瓦斯保护
renhangzh
renhangzh Lv.4
2013年10月09日 11:07:56
只看楼主

变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因

变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
免费打赏
wu70kai
2013年10月10日 09:00:29
12楼
瓦斯保护肯定要投的,瓦斯是反映油浸变压器内部线圈绕组故障的保护,轻瓦斯发信号,重瓦斯跳闸!
回复
islegivn
2013年10月10日 09:24:38
13楼
这个 啊,找找百度什么的,或者说在本网下载!
回复
红苹果
2013年10月10日 09:39:40
14楼
多大的变压器?户内、户外的?
回复
ddchanghongxia
2013年10月10日 14:28:58
15楼
jsguxin_cn 发表于 2013-10-10 09:39 多大的变压器?户内、户外的?得看多大容量的变压器 ,我们单位按国标规定,800kVA以上的安装气体继电器.
回复
ddchanghongxia
2013年10月10日 14:29:28
16楼
得看多大容量的变压器 ,我们单位按国标规定,800kVA以上的安装气体继电器.
回复
yb233361
2013年10月10日 15:02:03
17楼
按国家电网反措要求,变压器重瓦斯保护必须投
回复
whhcan
2013年10月10日 15:58:54
18楼
,领导不让装,那就不装,
回复
ssqqugamd
2013年10月11日 09:35:32
19楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-11 09:39 编辑

变压器没了主保护,就相当于国家没有军队一样。变压器的内部特殊保护一般继电保护是取代不了的由谁来完成?糊涂!
回复
liuiping
2013年10月11日 10:05:04
20楼
路过 学习一下
回复
dl1551
2013年10月11日 11:10:41
21楼
有的领导不一定清楚,应当装上。