变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
2楼
你看看继电保护的规范,必须要装设的!
特别对于没有差动保护的变压器,更加应该要装设!
回复
3楼
瓦斯保护是对变压器内部的保护,当然是针对油浸变压器而言的!
轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸,而且重瓦斯保护也是主保护之一。
回复
4楼
必须要投的!不然变压器将失去一个重要保护!
回复
5楼
必须要投的!不然变压器将失去一个重要保护!
回复
6楼
一定要投的,领导说不要投,让领导开工作票来解除。
重瓦斯报警是跳闸信号,一般不会发生这类现象,如果发生重瓦斯跳闸就是大事故,如果跳不掉会扩大事故,轻的是罚款,大的会坐牢的。
回复
7楼
为什么不投变压器的重瓦斯保护,有什么理由吗?
投了重瓦斯保护会怎样,开关要误跳吗?
如果开关发生误跳,就应该处理掉误跳的问题,不是不投保护!把油路中的空气放掉!!!
如果放空气也不起作用,那就说明油有问题,让变压器停运24小时,再把下部的油放掉5%~15%,看看油中含水量有多少!
回复
8楼
我认为要投的,必须的!不投装也不要装啦,不过你当心出了事情,供电局找你们公司怎么办?领导那你垫背,不投让领导开工作票来解除,否者到时候你有证据吗。要不听版主的,版主对这个有经验。
回复
9楼
你要明白一个事,变压器油能绝缘!但是也能燃烧!明白这个道理,你就会明白要采用的相关措施了!
回复
10楼
一般超过400KVA的油浸式变压器都装瓦斯保护,运行时应该投入。
回复
11楼
zsphn6666 发表于 2013-10-10 08:06 一般超过400KVA的油浸式变压器都装瓦斯保护,运行时应该投入。没有这个说法,除非是车间内变压器!
回复