变压器重瓦斯保护
renhangzh
renhangzh Lv.4
2013年10月09日 11:07:56
只看楼主

变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因

变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
免费打赏
tiantian99607
2013年10月13日 13:48:03
32楼
一定要投的,领导说不要投,让领导开工作票来解除。
重瓦斯报警是跳闸信号,一般不会发生这类现象,如果发生重瓦斯跳闸就是大事故,如果跳不掉会扩大事故,轻的是罚款,大的会坐牢的。
回复
wrx__2007
2013年10月13日 20:35:19
33楼
重瓦斯保护是变压器的主保护,它直接反应变压器内部故障,并作用于跳闸回路,怎么可以随便退出
回复
qcj2472507189
2013年10月14日 11:10:24
34楼
这里高手云集,学习了
回复
bk12000
2013年10月14日 13:05:24
35楼
很不明白,领导为什么不让你投瓦斯保护?这领导是不是很东的样子?:o不投,万一出事,责任在谁?望楼主思量。
回复
renhangzh
2013年10月25日 18:30:34
36楼
aiaililei 发表于 2013-10-12 20:25 规范要求,容量为0.4MV.A及以上的车间内油浸式变压器,容量为0.8MV.A及以上的油浸式变压器,以及有载调压变 …25000KVA的
回复
aiaililei
2013年10月25日 19:31:33
37楼
pluliang 发表于 2013-10-11 14:47 重瓦斯作为主保护时必须投入使用,但实际运行中重瓦斯作为本体保护动作的速度远没有电气的差动和过流快,也 …我们这边重瓦斯动作要跳开高低压侧的断路器
回复
电工刀
2013年10月26日 08:40:16
38楼
给个理由?领导说的??
回复
pluliang
2013年11月19日 10:48:08
39楼
aiaililei 发表于 2013-10-25 19:31 我们这边重瓦斯动作要跳开高低压侧的断路器主要看是变压器重要还是供电重要!电企肯定要保变压器,化工肯定要保供电!多投一样保护就多一份跳闸的可能性,具体情况具体分析吧!不过如果都是综保,重瓦斯真的没必要投,把油烧热了,电气保护的差动、速断、过流早动了,真的没什么用。
回复
renhangzh
2017年04月11日 16:38:23
40楼

我看了继保的书之后,也有同感,不知道能不能行
回复
sunchao7812
2017年04月13日 18:08:08
41楼
重瓦斯是主保护,必须要投的呀!