变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
变压器重瓦斯保护可以不投吗,我们部门领导说的不用投,想知道原因
32楼
一定要投的,领导说不要投,让领导开工作票来解除。
重瓦斯报警是跳闸信号,一般不会发生这类现象,如果发生重瓦斯跳闸就是大事故,如果跳不掉会扩大事故,轻的是罚款,大的会坐牢的。
回复
33楼
重瓦斯保护是变压器的主保护,它直接反应变压器内部故障,并作用于跳闸回路,怎么可以随便退出
回复
34楼
这里高手云集,学习了
回复
35楼
很不明白,领导为什么不让你投瓦斯保护?这领导是不是很东的样子?:o不投,万一出事,责任在谁?望楼主思量。
回复
36楼
aiaililei 发表于 2013-10-12 20:25 规范要求,容量为0.4MV.A及以上的车间内油浸式变压器,容量为0.8MV.A及以上的油浸式变压器,以及有载调压变 …25000KVA的
回复
37楼
pluliang 发表于 2013-10-11 14:47 重瓦斯作为主保护时必须投入使用,但实际运行中重瓦斯作为本体保护动作的速度远没有电气的差动和过流快,也 …我们这边重瓦斯动作要跳开高低压侧的断路器
回复
38楼
给个理由?领导说的??
回复
39楼
aiaililei 发表于 2013-10-25 19:31 我们这边重瓦斯动作要跳开高低压侧的断路器主要看是变压器重要还是供电重要!电企肯定要保变压器,化工肯定要保供电!多投一样保护就多一份跳闸的可能性,具体情况具体分析吧!不过如果都是综保,重瓦斯真的没必要投,把油烧热了,电气保护的差动、速断、过流早动了,真的没什么用。
回复
40楼
我看了继保的书之后,也有同感,不知道能不能行
回复
41楼
重瓦斯是主保护,必须要投的呀!
回复