7.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):表7.3.1 较大洞口两侧
7.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):
表7.3.1 较大洞口两侧
42楼
多孔砖为2.1M为大洞口,实心砖横墙大于2M为大洞口,纵墙要根据实际情况确定,因为纵墙特别是外纵墙往往洞口较大
回复
43楼
我是楼主,我们讨论此问题与实际工程不同,实际工程可以保守点,但是讨论最好能有根据,不宜“一般怎样,大致如此”等等,最好请出示依据,最后多谢诸位支持,谢谢!
回复
44楼
正确答案..
回复
45楼
南京审图规定为大于等于2.0米加构造柱.
回复
46楼
GB50011 规范7.3.1 条表7.3.1
大于2100mm
回复
47楼
是指洞宽大于2.1的,多孔砖规范上是大于2米
回复
48楼
大于2.1米的
河北的结构技术性措施上有
回复
49楼
怎么没人说是1.800
回复
50楼
--------------------------------
可以加大构造柱纵筋直径?
回复
51楼
抗震构造手册中有说明,应为不小于2100mm的洞口。
回复