小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用80*6 单片铜母排
小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用
E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P
母排选用
80*6
单片铜母排
进线电缆选用
2
根(
3*240+120
)的电缆 在水泵房设置4台GGD低压柜,
有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。
还有个问题:水泵房不设进线柜,进线断路器设置在配电室柜子中,水泵房进线直接用电缆送到母排可以吗??
22楼
楼上的意见都很值得参考。
回复
23楼
我也学学啊
回复
24楼
如果高压进线为单回路,下属低压回路没有必要分段供电。
回复
25楼
为了检修安全,一定要装隔离开关。(见《工业与民用配电设计手册》P58~P59)。进线电缆可大一,二等级,有利于减小线损和压降。
回复
26楼
很好的问题啊。。。。。。。
回复
27楼
不错的资料学习了。
回复
28楼
如天果晴 发表于 2013-9-28 10:33 因为配电室中,高压回路是一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算 …值得学习!
回复
29楼
个人觉得设计的复杂了,增加了好多成本,有负荷开关和断路器为什么还要加进线接触器?铜排用的也很大