小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用80*6 单片铜母排

小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用 E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用 80*6 单片铜母排
进线电缆选用 2 根( 3*240+120 )的电缆 在水泵房设置4台GGD低压柜,

有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。

还有个问题:水泵房不设进线柜,进线断路器设置在配电室柜子中,水泵房进线直接用电缆送到母排可以吗??
0c2e63501883c7f74180.zip
36.8 KB
立即下载
免费打赏
电气交流
2013年09月28日 10:26:26
12楼
柜子数量没有什么问题,一个进线三个窥出。
电缆小了点,如果和800A的开关配合的话,当然ACB长延时可以整定小一点!
还要母排,我没有短路参数,不好评判,载流量是够了!
回复
电气交流
2013年09月28日 10:29:23
13楼
用的都是ABB的东西,不错!
软启动器选择稍微大了点,110kW的水泵,是250规格的软启动器。
上面有朋友说,用了空开,不需要熔断器了,那个应该是软启动器推荐的快熔,可以的!
回复
电气交流
2013年09月28日 10:30:34
14楼
抱歉,不记得这个250是什么含义了,要看样本,应该是电流规格,可以,没有问题!
回复
xiechengxiaoxu
2013年09月28日 10:33:56
15楼
fredsuyuhan 发表于 2013-9-27 18:32 我给你算了一下,我上传不了附件,就给你写了。负荷计算内容:P=220kW,Q=160kW S=275kVA Ijs=419A。不考虑 …因为配电室中,高压回路是一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线
回复
xiechengxiaoxu
2013年09月28日 11:24:44
16楼
本帖最后由 如天果晴 于 2013-9-28 11:25 编辑 javon2002 发表于 2013-9-27 15:18 还有,你那用了空开,又加熔断器,表示很难理解。。。图纸里标注有电流互感器,图上未表示熔断器为软启动器专用的半导体专用熔断器
回复
ssqqugamd
2013年09月28日 18:17:23
17楼
1,水泵房内不能设低压配电柜。没有全方位防水的低压配量装置。
2,在低压配电室增设启动控制配电柜不用3*240+120的电缆(实际不够用),直接由母线配出。
3,水泵房只设操作控制屏(控制操作台)。
上述方案虽然增加了小截面电缆,可是省掉了大电流断路器和大截面电缆,造价不一定增加。供电安全可靠。
回复
duanleifeng
2013年09月28日 22:45:16
18楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
一阵风
2013年09月29日 00:11:23
19楼
学习了。如果根据负荷的分布来讲,最好结合实际,讲究合理
回复
巨人电气
2013年09月29日 09:15:19
20楼
学习,学习,设置总进线柜,然后用一个到两个GCK柜就可以了