水泵房柜子、母排、电缆和短路器的选型
xiechengxiaoxu
2013年09月27日 11:54:42
只看楼主

小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用80*6 单片铜母排

小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用 E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用 80*6 单片铜母排
进线电缆选用 2 根( 3*240+120 )的电缆 在水泵房设置4台GGD低压柜,

有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。

还有个问题:水泵房不设进线柜,进线断路器设置在配电室柜子中,水泵房进线直接用电缆送到母排可以吗??
0c2e63501883c7f74180.zip
36.8 KB
立即下载
免费打赏
xiechengxiaoxu
2013年10月08日 14:57:07
32楼
hhccx123 发表于 2013-10-8 12:24 看得好像有问题什么问题,能详细说下吗 ?这样你可以挣更多的积分
回复
yahu0809
2013年10月09日 12:26:53
33楼
。。。。。。。。。。。。
回复
jwwlkj2013
2013年10月09日 15:08:23
34楼
进线的地方得加隔离电器的
回复
戈壁红柳
2013年10月09日 15:27:52
35楼
:victory:
做的有点浪费,110*2+15*5最大295kW,算上需要系数0.8,0.8的功率因素,电流为448A.没必要用ACB断路器,用630A的MCCB就行了。
另外如你所说,断路器设在低压房做出线断路器,水泵房设一隔离开关作进线,三出线回路,估计你110kW做软启动,3台柜搞定。80*6的铜排太大,可以过到1000多A了,做50*6就行了。电缆如你所说。
回复