我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。 因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。 现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
如果钢筋外露,那么就是个不合格工程,不仅仅是耐久性的问题了
需要加固。
回复
45楼
学习了。会持续关注!
回复
46楼
这种情况工地上遇到的太多了 箍筋也可能露出混凝土表面
回复
47楼
未出现漏钢筋现象 估计浇筑混凝凝土前 雨天钢筋锈蚀 浇筑时未冲洗干净
结构影响不大
水泥浆掺胶水涂抹处理
回复
48楼
钢筋锈蚀严重是危险的事,怕是环境因素?
回复
49楼
必须采取加固措施的。
回复
50楼
abc753gui 发表于 2013-9-26 10:02 我也觉得是我也觉得是:):):)
回复
51楼
一般是凿除,用高倍混凝土补强
回复
52楼
找加固公司进行加固,或者敲掉重做
回复
53楼
明显保护层厚度不足,这是违反规范强条规定的,他将很快破坏
就是加固也难以阻挡,粘钢、贴纤维布都不能阻止因钢筋锈蚀而使混凝土保护层与里层混凝土分离造成两张皮的结果,见过老的混凝土因钢筋锈蚀导致钢筋酥碎的情况吗?
也许做防水、密闭可以防治吧
找专业加固公司
回复