我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。 因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。 现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
......................
回复
34楼
cty1364268668 发表于 2013-9-26 12:53 主要是什么问题。楼主总结一下.除锈后挂钢筋网加固处理
回复
35楼
周围凿毛补浆,不影响结构的,现在结构很安全的。
回复
36楼
梁底凿毛,然后刷水泥浆
回复
37楼
部分剔除,水泥砂浆补一下
回复
38楼
是不是钢筋绑扎后赶上了下雨啊!导致钢筋生锈严重有的锈水滴到模板上导致的呢?
回复
39楼
估计浇筑前钢筋锈蚀没有处理把。
回复
41楼
楼主,实体检验是要检测板底保护层的;而你看到的锈迹,也可能是施工钢筋期间下雨了,留在模板上的印痕。具体是印痕还是真的钢筋锈出来了,你可以找台实体检测的仪器去实测下该处钢筋保护层。实在借不到仪器,可以找工人拿个凿子找个点凿个坑看看。
回复
42楼
在实验中有句话叫做重做,加固公司我可以推荐,但是收费和重做差不多
回复
43楼
找加固公司吧!!这问题挺严重的
回复