抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?

抗规3.4.3条第2款薄弱层剪力乘1.15增大系数,请问什么是薄弱层?如何定义的?
免费打赏
lyy5672
2004年12月10日 15:16:55
2楼
所谓薄弱层是上下层间刚度相差较大的楼层。
回复
gaojj716
2004年12月10日 20:39:30
3楼
见竖向不规则结构的定义以及抗规5。5。4条
回复
lxmw
2004年12月21日 11:57:02
4楼
是指该楼层的层间受剪承载力小于向邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断
回复
219wlyy
2005年01月02日 16:10:30
5楼
所谓薄弱层是上下层间刚度相差较大的楼层。比如转换层
比如转换层
回复
lvbaosheng001
2005年01月04日 13:52:05
6楼
所谓的薄弱层,是指在强烈地地震作用下,结构首先发生屈服并产生较大弹塑性变形的部位。
位置在下列情况确定:
1)楼层屈服强度系数沿房屋高度分布均匀的结构,可取底层;
2)楼层屈服强度系数沿房屋高度分布不均匀的结构,可取该系数最小的楼层(部位)和相对较小的楼层,一般不超过2-3处;
3)单层厂房,可取上层;
来自《建筑结构抗震设计理论与实例》第二版
回复
zx007_99
2005年01月14日 16:56:48
7楼
同意4楼的说法,高规中说明竖向不规则结构形成薄弱部位,而薄弱部位有三种情况,一是刚度不连续形成的柔软层,一是强度不连续形成的薄弱层,还有一种就是有水平转换体系的竖向构件不连续的结构.因此2楼和5楼说的都是柔软层.但实际我看很多地方所说的薄弱层就是指薄弱部位的意思,并没区分的很仔细
回复
menghu1983
2005年01月15日 22:11:33
8楼
薄弱层指强度,
软弱层指刚度
回复
hc_liu
2005年01月16日 19:57:11
9楼
一个是刚度比,另一个是承载力比,二者不满足规范要求均是薄弱层
回复
hslzy88
2005年11月23日 10:07:58
10楼
请看看高规条文说明4.4.2“正常设计的高层建筑下部楼层刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于刚度小的下部楼层而形成结构薄弱层”由此可推断出只要是刚度小于上层的楼层都应当算作薄弱层。按照高规5.1.14“对于竖向不规则的高层建筑结构,小于上层70%或小于其上相邻3层侧向刚度平均值的80%,或结构楼层层间抗侧力结构承载力小于其上一层的80%,或结构某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数”
建研院的pkpm程序也是支持这一说法的,我把一个框架的satwe计算书贴过来,大家可以看看 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 建筑结构的总信息 |
| SATWE 中文版 |
| 文件名: WMASS.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : |
|工程代号 : 校核人 : 日期:2005/ 3/31 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 8.1075(m) Ystif= 20.7378(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 8.3328(m) Ymass= 21.0563(m) Gmass= 1004.4466(t)
Eex = 0.0122 Eey = 0.0172
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.9784 Raty1= 1.1627 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.8122E+05(kN/m) RJY = 2.2317E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
回复
shejiyuan1237
2005年12月12日 09:35:42
11楼
概念设计最重要