本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:53 编辑 一. 外电线路防护 1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。 表1 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:53 编辑

一. 外电线路防护

1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等
1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。

表1 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
1.jpg


注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。


1.jpg


1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表2规定。

表2 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
2.jpg


2.jpg


1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外点架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊装物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表3规定。

表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离
3.jpg


3.jpg


1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

4.jpg


1.6 当达不到本规范上述的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠地安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4所列的数值。
表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离
4.jpg


防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的距离防护应达到IP30级。

5.jpg


1.7 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杠倾斜、悬倒。



很实用~~欢迎下载~~免费哦!!





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

6c7de06c51a8eef15d27.rar
5.7 MB
立即下载
免费打赏
lijiebj
2013年09月25日 11:47:48
12楼
谢谢楼主,楼主很认真,很详细。顶一下。
回复
wasdtfgh2001
2013年09月25日 13:58:06
13楼
:lol:lol:lol
回复
lvlianchao
2013年09月25日 14:25:00
14楼
很好,很形象
回复
andy7906
2013年09月25日 15:28:38
15楼
很好,不错
回复
z13755443660
2013年09月25日 15:34:55
16楼

图文并茂,很不错的东西,对于现场管理的人很实用
回复
fclfcl
2013年09月25日 15:35:59
17楼
lvlianchao 发表于 2013-9-25 14:25 很好,很形象图文并茂,直观明了,很值得学习。
回复
mystarshow
2013年09月25日 15:52:09
18楼
好资料啊!~谢谢楼主!像这样的资料可以多来些。
回复
qq961396203
2013年09月25日 16:57:23
19楼
很好的资料 非常形象
回复
hyq2011zlp
2013年09月25日 17:41:31
20楼
内容很好,比较直观易懂!谢谢
回复
lmf651
2013年09月25日 17:52:26
21楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开