本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:53 编辑 一. 外电线路防护 1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。 表1 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 11:53 编辑

一. 外电线路防护

1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等
1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。

表1 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
1.jpg


注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。


1.jpg


1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表2规定。

表2 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
2.jpg


2.jpg


1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外点架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊装物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表3规定。

表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离
3.jpg


3.jpg


1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

4.jpg


1.6 当达不到本规范上述的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠地安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4所列的数值。
表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离
4.jpg


防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的距离防护应达到IP30级。

5.jpg


1.7 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杠倾斜、悬倒。



很实用~~欢迎下载~~免费哦!!





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

6c7de06c51a8eef15d27.rar
5.7 MB
立即下载
免费打赏
muzi20456
2013年09月24日 15:30:20
2楼
图文并茂,很不错的东西,对于现场管理的人很实用
回复
wuxueliang822
2013年09月24日 21:03:48
3楼
很好的资料 非常形象。。。
回复
fishbone_l
2013年09月25日 00:06:17
4楼
图文并茂,很好的学习资料,顶!
回复
chyping
2013年09月25日 00:27:57
5楼
谢谢分享,很好的文、图说明哦。
回复
云飘飘
2013年09月25日 07:03:47
6楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
点点滴滴
2013年09月25日 07:14:07
7楼
很好的资料 非常形象
回复
春光哥
2013年09月25日 08:43:23
8楼
谢谢楼主分享
回复
巨人电气
2013年09月25日 09:10:21
9楼
谢谢楼主,收了
回复
ws531107749
2013年09月25日 09:11:10
10楼
资料不错,值得学习进步!!!!!
回复
david200901050
2013年09月25日 09:22:01
11楼
图文并茂,不错
回复

相关推荐

APP内打开