镀锌钢管DN100的焊接做法
qq408772085
2013年09月24日 09:23:26
只看楼主

施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???

施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???
免费打赏
dianqipanli
2013年09月24日 21:03:15
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.1.2
金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

此条为强条。