我现在所在的工地是一栋32层的住宅楼,卫生间是下沉式的,现在有一个问题,在预埋卫生间双排管的做法上,我们项目经理和施工班组存不同意见,我们项目经理要求留两个圆洞,说从来没见过有留方洞的。但是施工班组说留方洞更好,他的理由如下:32层的楼房接近100米,预留会存在误差,他没法保证以后所有的洞口都在一条线上,一旦要处理就要洗洞口,会对周围的结构产生破坏,以后会有漏水的隐患。二来双排管要装H管,留方洞更便于施工和以后支模补洞。我刚毕业,这是第一个工程,所以不知道谁更有道理,但是我看过图集,图集上穿楼板留洞既有留圆洞,也有留方洞的,最后支模补洞的时候也是一样的,应该不会存在方洞补洞会有漏水的隐患,我们项目经理也没跟我讲为什么不能留方洞,只是让我督促施工班组整改,这样心里很没底气。这事我纠结了很久,想请教这里的前辈,告诉我该怎么做。不胜感激。
还是预留泂方式,32层建筑不算太高,如果误差那么大的,土建施工质量也太差了!
回复
13楼
寒冬 发表于 2013-10-2 10:05 还是预留泂方式,32层建筑不算太高,如果误差那么大的,土建施工质量也太差了!在施工过程中我有时候会发现,阳台的吊模和预留洞口位置会有点小偏差,土建的说是水电工洞口位置埋偏了,我问了水电工,他们说定位是以管边距模板定位的。一般是160的管距模板5cm。我现在还没弄清这种洞口预留该如何定位,请教一下,不胜感激。
回复
14楼
aaa_wgq 发表于 2013-10-2 04:32 应根据“两害相衡取其轻”的原则来考虑和选择当下最适宜的方法!谢谢前辈的关注,项目经理说不让留方洞的原因是因为木盒子使得上下板筋无法穿过,他认为破坏了结构。公司下发的报纸中讨论有种施工方式说的是采用“木壳子”预留洞口,我的理解就是一个方形的木盒子,跟我们施工差不多?
回复
15楼
我这是方洞,后砌筑导墙做的防水。
回复
16楼
多沟通吧:lol
回复
17楼
我们这儿留园洞为多
回复
18楼
卫生间要预留防水套管,要是管道井建议留方洞。卫生间防水很重要,必须套管!别扯什么洞不准,套管大两号都留不准,你们请的是什么破施工队啊~
回复
19楼
zcll一定行 发表于 2013-10-23 23:23 卫生间要预留防水套管,要是管道井建议留方洞。卫生间防水很重要,必须套管!别扯什么洞不准,套管大两号都留 …这个我也看好多文章说卫生间排水主立管预留防水套管比较好,但是我看了图纸设计说明,明确的写穿楼板是预留孔洞,然后将孔洞严密捣实。
回复
20楼
谢谢楼主分享 、、、
回复
21楼
zcll一定行 发表于 2013-10-23 23:23 卫生间要预留防水套管,要是管道井建议留方洞。卫生间防水很重要,必须套管!别扯什么洞不准,套管大两号都留 …图集及规范要求,要预埋防水套管没有错,但是土建结构的规范允许范围内的垂直度偏差是我们能控制的吗,所以如果在结构预留预埋时,直接一次性预埋防水套管,是不具可操作性的。
回复