本帖最后由 xianzai987 于 2013-9-18 10:23 编辑 刚遇到一个问题 想向大家请教一下 1.2号楼是五层 一号楼下有配电室 配电室供所有1-6#楼 现在的问题是搞不懂电缆怎么走 1号到2号电缆粗估了大小有将近三十根 剩下到3-6#楼都是4根4×95yjv的电缆 外加几根4×16的电缆 现在的问题是电缆从一号楼出来后是直埋进入其他呢 还是要做电缆沟 做电缆沟有必要吗有人建议说是在3-6#各弄一个电缆分支箱 但是考虑到那样电缆是少点 但是如果电缆放炮了

本帖最后由 xianzai987 于 2013-9-18 10:23 编辑

刚遇到一个问题 想向大家请教一下 1.2号楼是五层 一号楼下有配电室 配电室供所有1-6#楼
现在的问题是搞不懂电缆怎么走 1号到2号电缆粗估了大小有将近三十根
剩下到3-6#楼都是4根4×95yjv的电缆 外加几根4×16的电缆
现在的问题是电缆从一号楼出来后是直埋进入其他呢 还是要做电缆沟 做电缆沟有必要吗
有人建议说是在3-6#各弄一个电缆分支箱 但是考虑到那样电缆是少点 但是如果电缆放炮了 99999.jpg那不是波及面还大了呢

99999.jpg

免费打赏
xianzai987
2013年09月18日 19:16:23
12楼
qq359879362 发表于 2013-9-18 11:41 没地下室啊,1#2#走电缆沟,其它直埋嗯暂时这么考虑吧 全部用电缆沟也有点浪费
回复