本帖最后由 xianzai987 于 2013-9-18 10:23 编辑 刚遇到一个问题 想向大家请教一下 1.2号楼是五层 一号楼下有配电室 配电室供所有1-6#楼 现在的问题是搞不懂电缆怎么走 1号到2号电缆粗估了大小有将近三十根 剩下到3-6#楼都是4根4×95yjv的电缆 外加几根4×16的电缆 现在的问题是电缆从一号楼出来后是直埋进入其他呢 还是要做电缆沟 做电缆沟有必要吗有人建议说是在3-6#各弄一个电缆分支箱 但是考虑到那样电缆是少点 但是如果电缆放炮了
本帖最后由 xianzai987 于 2013-9-18 10:23 编辑
刚遇到一个问题 想向大家请教一下 1.2号楼是五层 一号楼下有配电室 配电室供所有1-6#楼
现在的问题是搞不懂电缆怎么走 1号到2号电缆粗估了大小有将近三十根
剩下到3-6#楼都是4根4×95yjv的电缆 外加几根4×16的电缆
现在的问题是电缆从一号楼出来后是直埋进入其他呢 还是要做电缆沟 做电缆沟有必要吗
有人建议说是在3-6#各弄一个电缆分支箱 但是考虑到那样电缆是少点 但是如果电缆放炮了
那不是波及面还大了呢
2楼
住宅小区还是物流场地?
电缆走电缆沟还是直埋?电缆越多,就越要选择电缆沟!一、二根电缆就直埋算了。
回复
3楼
没地下室啊,1#2#走电缆沟,其它直埋
回复
4楼
已经4根4×95了,还怎么设分接箱呢?你进线咋选?
YJV电缆建议还是穿管吧,直埋建议用铠装电缆。
回复
5楼
xinye10 发表于 2013-9-18 12:30 已经4根4×95了,还怎么设分接箱呢?你进线咋选?YJV电缆建议还是穿管吧,直埋建议用铠装电缆。我觉得的也是,不带铠的电缆不能直埋。要使造价低选穿波纹管直埋,不考虑成本则修电缆沟,这样维护施工都比较方便。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 11:28 住宅小区还是物流场地?电缆走电缆沟还是直埋?电缆越多,就越要选择电缆沟!一、二根电缆就直埋算了。不是小区 算是商业楼吧
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 11:28 住宅小区还是物流场地?电缆走电缆沟还是直埋?电缆越多,就越要选择电缆沟!一、二根电缆就直埋算了。应该算是商业楼吧
回复
8楼
qq359879362 发表于 2013-9-18 11:41 没地下室啊,1#2#走电缆沟,其它直埋只有一个地下配电室 其他楼都没有地下室
回复
9楼
thornax 发表于 2013-9-18 13:51 我觉得的也是,不带铠的电缆不能直埋。要使造价低选穿波纹管直埋,不考虑成本则修电缆沟,这样维护施工都 …觉得就是电缆太多了些
回复
10楼
thornax 发表于 2013-9-18 13:51 我觉得的也是,不带铠的电缆不能直埋。要使造价低选穿波纹管直埋,不考虑成本则修电缆沟,这样维护施工都 …觉得就是电缆太多了些
回复
11楼
thornax 发表于 2013-9-18 13:51 我觉得的也是,不带铠的电缆不能直埋。要使造价低选穿波纹管直埋,不考虑成本则修电缆沟,这样维护施工都 …嗯本身95的电缆过去已经是接电缆分支箱了
回复