以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
23楼
juju-snz 发表于 2013-9-19 15:32 “铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的”,这只对了一半。还有一个重要的选择参数 …高压是按照断路器的开断电流来选配母排的,设计院说的是对的。按照他的来就对了。
回复
24楼
路过路过路过路过学习了。
回复
25楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 11:13 “铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的”,很正确!“开断”就是断路器所在系 …如何能知道短路电流有多大?
回复
26楼
jsguxin_cn 发表于 2013-9-18 09:55 热稳定要求截面不大,你可以按2、3、4S考虑,按31.5KA计算,足够了。。。按2、3、4S考虑,按31.5KA计算,31.5怎么计算,有公式吗?是乘多少,还是除多少?
回复
27楼
sjg9876 发表于 2013-9-18 11:23 铜排设计的是80*6的,是1根还是双拼2根,双拼也只有1860A比开关小合理吗?是小了,我认为应该是1208*8的额定 …是高压真空断路器,额定电流就是2000A
回复
28楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2013-9-22 11:36 编辑
呵呵,这个我看看。
回复
29楼
wxs801020 发表于 2013-9-22 11:21 如何能知道短路电流有多大?取得电源侧数据和线路的数据,经过计算得到的。
回复
30楼
学习路过:)
回复
31楼
这个问题有代表性