关于高压柜铜排规格的计算!!!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年09月17日 14:41:55
只看楼主

以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
免费打赏
电气交流
2013年09月19日 08:55:28
12楼
动稳定,热稳定,载流量等等来综合考虑!
回复
hyp198488
2013年09月19日 10:30:20
13楼
母排的选择,动热稳定肯定是要考虑到。高压柜选择母线一般不小于60×6,正基于此。
设计院设计2000A的开关,而母线为80×6,额定电流一定不会超过630A。否则不敢妄称够用了。这往往是商务操作,不是技术问题。
回复
n2033845
2013年09月19日 14:30:46
14楼
学习路过:)
回复
juju-snz
2013年09月19日 15:32:44
15楼
“铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的”,这只对了一半。还有一个重要的选择参数就是通流容量。
如你所说,如果整个线路都是2000A参数的设备,TMY-80*6肯定不行,所以你仔细看其他的设备,主要是电流互感器和隔离开关,如果他们的额定电流小于2000A,那就对了。我估计是这种情况。
回复
wkoo000
2013年09月20日 08:20:49
17楼
高压侧电流才能有多大。。。。。怎能按真空断路器额定电流来选铜排?一般考虑热稳定就足够了!
回复
xuetuhong
2013年09月20日 09:02:13
18楼
铜排的选择应该考虑温度的影响吧,80*6在25℃导流量1500但是在40℃时只用1200!选用铜排应该是考虑在40℃的载流量
回复
gx663366
2013年09月20日 10:42:50
19楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
peterli168
2013年09月20日 17:09:22
20楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-19 08:40 1,用负荷最大电流选择。2,用长时间短路电流进行热稳定校验。用断路器电流校验热稳定是不正规的。3,用 …11樓很正確!
回复
zjxsren
2013年09月21日 09:26:56
21楼
路过学习下
回复
孤独狼道
2013年09月21日 14:34:33
22楼
学习了!!!
回复