以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
12楼
动稳定,热稳定,载流量等等来综合考虑!
回复
13楼
母排的选择,动热稳定肯定是要考虑到。高压柜选择母线一般不小于60×6,正基于此。
设计院设计2000A的开关,而母线为80×6,额定电流一定不会超过630A。否则不敢妄称够用了。这往往是商务操作,不是技术问题。
回复
14楼
学习路过:)
回复
15楼
“铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的”,这只对了一半。还有一个重要的选择参数就是通流容量。
如你所说,如果整个线路都是2000A参数的设备,TMY-80*6肯定不行,所以你仔细看其他的设备,主要是电流互感器和隔离开关,如果他们的额定电流小于2000A,那就对了。我估计是这种情况。
回复
17楼
高压侧电流才能有多大。。。。。怎能按真空断路器额定电流来选铜排?一般考虑热稳定就足够了!
回复
18楼
铜排的选择应该考虑温度的影响吧,80*6在25℃导流量1500但是在40℃时只用1200!选用铜排应该是考虑在40℃的载流量
回复
19楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
20楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-19 08:40 1,用负荷最大电流选择。2,用长时间短路电流进行热稳定校验。用断路器电流校验热稳定是不正规的。3,用 …11樓很正確!