关于高压柜铜排规格的计算!!!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年09月17日 14:41:55
只看楼主

以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
免费打赏
wangxf
2016年06月07日 14:57:45
33楼
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短
路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间
取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。
(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
(2)电压互感器回路内的母线。
(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的
部位。主要用于非重要用电场所的母线。
(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.
回复
zz8269
2016年06月07日 19:31:14
34楼
母线的载流量设计手册上是有的,何种规格的载流量都有,但是母线的选择必须考虑开断,动稳定。
回复
流星划无痕
2016年06月13日 21:24:40
35楼
路过学习下
回复
cjxxsld
2016年06月16日 09:43:20
36楼
应该按额定电流密度和热稳定(最大短路电流)电流密度来综合考虑
回复
electricity
2016年06月16日 11:39:20
37楼
wangxf 发表于 2016-6-7 14:57 GB3906中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I–额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t–额定 …算的对吗?你算算,怎么结果不对啊
回复
electricity
2016年06月16日 11:41:14
38楼
再有,楼主问题不全啊,你计算负荷多大?感觉是负荷很小,小的话没有必要2000开关。电厂可真有好几千A的6KV
回复

相关推荐

APP内打开