严重的质量事故(柱子烂根)
ly0029
ly0029 Lv.4
2007年09月16日 10:07:49
只看楼主

有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案 还是敲掉从新施工呢??

有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根
厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片
请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
还是敲掉从新施工呢??

1189908468206.JPG

免费打赏
ly0029
2007年09月16日 10:18:14
12楼
10
回复
ly0029
2007年09月16日 10:18:57
13楼
11
回复
ly0029
2007年09月16日 10:22:41
14楼
还有类似的好多基本上的质量都差不多了
小弟现在是现场设计代表,对于这种事情
在设计院的角度上怎么处理最好
大家看看,欢迎提供宝贵的处理意见
小弟再这里多谢了
回复
wusansanben
2007年09月16日 14:07:52
15楼
看了图片,觉得砼强度还不错,估计有c20,钢筋帮扎也没有问题.出现这样的情况很奇怪.
外围再支模板,周遍加宽30厘米,浇注1.0米高高标号砼,应该没有问题!
 
回复
snoob81
2007年09月16日 17:47:29
16楼
建议用灌浆料补强,强度很高,还有微膨胀性.施工方法可以联系我,邮箱snoob81@126.com
回复
海阔天空0
2007年09月17日 12:53:17
17楼
如果没有滥到伤及柱子之的核心收压区,应该是可以补强的......

那种整个靠近节点区都没有混凝土的完全烂根,凿掉部分重新浇筑和所谓灌浆加膨胀剂,都是不可取的。
回复
mianyang-4-3
2007年09月17日 13:08:01
18楼
看图片上的烂的很严重,好像是有腐蚀性东西在里面,如果真有,柱子拆掉重新浇筑,要不可以用混凝土保柱子,比较经济。
回复
ly0029
2007年09月17日 14:06:15
19楼
看图片上的烂的很严重,造成的原因是因为柱子过高,而混凝土
震捣不到位,并没有什么腐蚀性东西,不过厂房盖好了,
是用于堆放化工原料的
回复
ougaogong
2007年09月17日 14:19:57
20楼
原因非常明显:明显的蜂窝,振捣不密实。一定要加固。柱子钢筋的内部可能情况也不会好到哪里去。
回复
liuhs0011
2007年09月17日 15:17:47
21楼
大哥,那个地方的?好像每面四根主筋,也没有箍筋或拉钩,到底施工单位做的对不对?建议还是测一下强度,然后加固吧