严重的质量事故(柱子烂根)
ly0029
ly0029 Lv.4
2007年09月16日 10:07:49
只看楼主

有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案 还是敲掉从新施工呢??

有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根
厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片
请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
还是敲掉从新施工呢??

1189908468206.JPG

免费打赏
tian-kou
2007年09月17日 23:25:54
22楼
鉴于18根柱子有16根出现烂根状况,建议将室外地面以下柱子截面每边加大5厘米,然后采用高一等级的微膨胀砼浇筑.原因如下:增加砼太薄浇筑不易保证质量,再可当钢筋保护层,砼浇成这样,可以怀疑柱根部砼的密实度,而且在地面以下不影响工程的观感.
   很奇怪的,9米高的柱子砼浇筑时,难道不浇层高标号水泥砂浆吗?还有这么高,柱子好象也只有50到60厘米似的?俺是不是多嘴?
回复
amban2001
2007年09月18日 12:49:14
23楼
感觉柱子截面不是很大,在500以内。
回复
lianchao
2007年09月18日 22:28:49
24楼
情况比较严重,上面还有一些混凝土腐烂现象,应一起打掉进行处理。
具体方法要施工设计定
回复
ly0029
2008年09月18日 22:23:45
25楼
情况比较严重。
还是建议重新再做,这样结构安全系数比较大一些
回复
kaikai820619
2008年09月19日 11:27:54
26楼
建议将室外地面以下柱子截面每边加大5厘米,然后采用高一等级的微膨胀砼浇筑.待施工完好,再用粘钢加固柱(加固规范里有详细介绍),柱子是很重要的(要用50年的).
回复
amd1800
2008年09月25日 16:44:27
27楼
情况比较严重,建议对柱子里面混凝土用超声波或别的什么方法检测,如果里面情况是好的,那加大截面加固,如果里面情况一团糟,还是推倒重来比较好
回复
孙中平
2008年11月15日 13:42:18
28楼
等下午我取现场照几张我现场的柱子烂根照片
和大家分享一下
回复
jinger5_20
2009年06月30日 11:35:21
29楼
砂浆跟素混凝土的量控制不好,在柱根很容易形成夹砂层,那时候比烂根要严重的不知道多少倍了。
回复
我爱你大鹏鹏
2009年07月08日 10:23:17
30楼
看图片上的烂的很严重,造成的原因是因为柱子过高,而混凝土
震捣不到位,并没有什么腐蚀性东西,不过厂房盖好了,
是用于堆放化工原料的
回复

相关推荐

APP内打开