长距离低压供电电线的估算
qzkhssx
qzkhssx Lv.3
2013年09月09日 12:41:51
只看楼主

本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑 单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的,有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆一条500米(12盏) 预算6平方双股铜芯电缆

本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑

单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。
是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的,
有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆
一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆
一条500米(12盏) 预算6平方双股铜芯电缆
这么做可以吗?请各位师傅指教,电缆要选什么型号的?YJV的可以吗?
施工都是挖地套管的。


请问有没有这方面的计算公式的?我是计算方式是一个老师傅告诉我的经验,是距离*功率*4平方 220V的话再*2
我画了一个草图

12.JPG

免费打赏
lingxuct
2013年09月18日 16:14:33
22楼
qzkhssx 发表于 2013-9-18 14:39 谢谢版主,用2芯电缆怎么要这么粗啊,预算要多少钱啊。 完蛋了,我之前看你算的,就和领导说10平方就可以 …那就用三相供电,电缆截面可以小,只是在灯分布上要动脑(三相的距离分布尽量均匀)。
回复
asmdl
2013年09月19日 00:52:49
23楼
本帖最后由 asmdl 于 2013-9-19 00:56 编辑

上周刚完成的一个路灯工程,又中交公路规划设计院设计,楼主可以参考一下

0050_02.jpg

0045_01.jpg

路灯变压器容量多为30kVA,供电半径约为1000米。负荷是LED灯。


回复
cslekurt
2013年09月23日 00:04:37
25楼
全搞复杂了,配电手册(三)上面有估算表格,
1.根据计算电流选择断路器,
2.选择对应规格的电缆,
3,校核压降。
回复