本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑 单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的,有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆一条500米(12盏) 预算6平方双股铜芯电缆
本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑
单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。
是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的,
有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆
一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆
一条500米(12盏) 预算6平方双股铜芯电缆
这么做可以吗?请各位师傅指教,电缆要选什么型号的?YJV的可以吗?
施工都是挖地套管的。
请问有没有这方面的计算公式的?我是计算方式是一个老师傅告诉我的经验,是距离*功率*4平方 220V的话再*2
我画了一个草图
12楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-13 09:56 这个软件经我一个时期的使用,觉得方便,小负荷结果是比较精确,使用时看帮助,结果要校对有经验后使用自如 …这个软件我怎么感觉计算有问题啊
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-9-13 11:32 说明我说的理想路径是不通的,只有按示意图计算了。做二步吧,第一步,总电缆(到配电箱)的电压降允许 …谢谢版主大人,真心谢谢。我还是看的不是很明白,请问这个允许电压降是怎么算出来的总电流那个公式是 总功率/0.22(是什么东西)/3 (这个也看不东)那个总电缆的阻抗公式12是什么呀?还有我的支路是拉220V的 支路的电压降2%又是怎么得来的呢?在计算870米24盏这个数据的是时候 电流220V 和380V是一样的么,灯具是顺距离布置的,电缆长度按1/2计算,没看明白, 后面计算的2个Z 也麻烦您解释解释把,我是半路出家的,以前学的是机电现在进单位叫我做电力了,学起来真的好吃力啊。 我只知道怎么做,计算这方面真的不是很懂,真的谢谢您了
回复
14楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-13 09:56 这个软件经我一个时期的使用,觉得方便,小负荷结果是比较精确,使用时看帮助,结果要校对有经验后使用自如 …谢谢你,我算了下,算出来可能有出入,可能我什么地方填错了。电压 220V 单相并接灯具功率:0.1KW/套 数量 17套功率因数 1配电距离 700M路灯间距 40M电缆 铜芯单根 压损3%计算出来的结果是 45.16MM2 选择的截面是50
回复
15楼
qzkhssx 发表于 2013-9-14 09:57 谢谢你,我算了下,算出来可能有出入,可能我什么地方填错了。电压 220V 单相并接灯具功率:0.1KW/套 …计算过程:首先考虑三相供电(计算中会出现根号=1.732)1、总电缆允许电压降低3%;2、分路电缆(到灯具)允许电压降低2%;3、总电缆上的电流,总功率除以3(分到三相),再除以0.22KV;4、3%的电压降低量,400X3%=12V?5、电压降除以电流(因三相供电,还要除以根号3)=电缆的允许最大阻抗;6、电缆允许最大阻抗除以长度,变成每千米电缆阻抗Ω/km,就可以从设计手册中查电缆了。
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-9-14 10:13 计算过程:首先考虑三相供电(计算中会出现根号=1.732)1、总电缆允许电压降低3%;2、分路电缆(到灯 …谢谢您的耐心解答,好人啊,真心的谢谢您
回复
17楼
学习了,真不错!
回复
18楼
本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-17 11:27 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-13 11:32 说明我说的理想路径是不通的,只有按示意图计算了。做二步吧,第一步,总电缆(到配电箱)的电压降允许 …版主大人,您计算870米24盏的这条支路电缆的电流的时候为什么也要 除以3?前面您说计算总电流的时候 除以3是因为分到3相,但这条支路我出来就是单相的呀。我想想还是再请教一下还有“由于灯具是顺距离布置的,电缆长度按1/2计算”是什么意思?能教教我么?{:2_81:}
回复
19楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-17 14:54 编辑
朋友想三条支路用单相供电,就需要重新计算了:
三条支路各有:32盏、(19+12)31盏、24盏,按最大一条支路计算,肯定可以。单相供电因N线上也有压降,这是最大的缺点!
总电流(还按三相供电计算)I=0.1X32/0.22=14.55A
总电缆上计算3%的压降,400X3%=12V
总电缆允许最大阻抗Z=12/14.55/1.732=0.4762Ω
每千米电缆阻抗z=0.4762/0.85=0.560Ω/km
查《设计手册》得:50平方的交联电缆R=0.435 X=0.079计算得z=0.442Ω/km
各支路允许电压降2%,得400X2%=8V(用二芯电缆)
最大支路电流I=14.55A 因N线上也有电流(且相等),允许压降要除以2,按4V计算:
32盏600米上的最大电缆阻抗Z=2/14.55=0.1375Ω 每千米阻抗z=0.1375/(0.6/2)=0.4586Ω/km
查《设计手册》得:同样要用50平方的电缆(因为总电缆的电流与其一样大);
31盏的不太用计算,也是一样,因为电流只差一盏灯。但它有二路,长短不同,计算:
700米19盏,电流I=0.1X19/0.22=8.636A Z=2/8.636=0.232Ω
每千米电缆阻抗z=0.232/(0.7/2)=0.663Ω/km
查《设计手册》得35平方电缆R=0.622 X=0.080计算得z=0.627Ω/km(可以)
500米12盏,电流I=0.1X12/0.22=5.45A Z=2/5.45=0.367Ω
每千米电缆阻抗z=0.367/(0.5/2)=1.468Ω/km
查《设计手册》得16平方电缆R=1.359 X=0.082计算得z=1.361Ω/km(可以)
870米24盏,电流I=0.1X24/0.22=10.91A Z=2/10.91=0.1833Ω
每千米电缆阻抗z=0.1833/(0.87/2)=0.4215Ω/km
前面查总电缆时得:50平方的交联电缆R=0.435 X=0.079计算得z=0.442Ω/km
稍大了一点,也就用50平方的了。(因这相电流小了点,总电缆上压降没到3%,同样可以核算的,在这省略了,朋友可以自己核算一下)
最后说明:灯具是顺路径安装的,到后面电流就小了,故长度按1/2计算。
回复
20楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-17 15:59 编辑
我给朋友对870米24盏灯的电压降计算了一下:
①总电流10.91A在总电缆上(到配电箱)压降为8.2V(0.442X0.85X10.91X2=8.2)
②每套灯的电流为0.01457A,二灯距离为36.25米;
③第1套灯具上的电压:230-8.2-(0.442X0.03625X10.91X2)=221.45V
④第2套灯具上的电压:221.45-0.442X0.03625X(10.91-0.4545)X2=221.115V
一步步计算量有点,用Excel表就能很快列出来:各灯具上的电压:
221.1045
|
220.774
|
220.4586
|
220.1581
|
219.8727
|
219.6023
|
219.347
|
219.1066
|
218.8813
|
218.671
|
218.4757
|
218.2954
|
218.1302
|
217.98
|
217.8448
|
217.7246
|
217.6195
|
217.5293
|
217.4542
|
217.3941
|
217.3491
|
217.319
|
217.304
|
217.304
|
回复
21楼
lingxuct 发表于 2013-9-17 15:34 我给朋友对870米24盏灯的电压降计算了一下:①总电流10.91A在总电缆上(到配电箱)压降为8.2V(0.442X0.85 …谢谢版主,用2芯电缆怎么要这么粗啊,预算要多少钱啊。 完蛋了,我之前看你算的,就和领导说10平方就可以了。看街上看他们供电局拉的路灯也没这么粗啊
回复