屋顶风机电涌保护器的安装位置
a-diver
a-diver Lv.7
2004年11月18日 12:42:01
来自于防雷减灾
只看楼主

在高层建筑的屋顶上,有一正压风机。它的配电箱设在机房层,主回路有空开、接触器、热继电器(不用于切断主回路,只报警)问:1、是否应设电涌保护器? 2、若要设,电涌保护器应安装在什么位置?

在高层建筑的屋顶上,有一正压风机。它的配电箱设在机房层,主回路有空开、接触器、热继电器(不用于切断主回路,只报警)
问:1、是否应设电涌保护器?
2、若要设,电涌保护器应安装在什么位置?
免费打赏
a-diver
2004年11月18日 20:25:17
2楼
怎么没有反馈
回复
lengbing
2004年11月18日 20:48:06
3楼
设在配电箱内该回路的出线上,一般我是这么做的。
回复
a-diver
2004年11月19日 21:46:06
4楼
谢谢楼上的斑竹。
也就是说,应安装在热继电器的负荷侧,对吗
回复
lengbing
2004年11月21日 12:07:39
5楼
回复
大鼻山
2004年11月21日 14:16:43
6楼
值得重视的是,该SPD应该作为第一级SPD(即入口级SPD)来对待。
回复
翱翔雨
2004年11月21日 23:23:50
7楼
我一般装在配电箱内主进线开关后!恩还应该注意用第一级SPD
回复
mrfep
2004年11月23日 21:54:16
8楼
10/350μs
Imax怎么确定?
三类建筑 Imax=100/2/4=12.5kA,但不应小于15kA,故取15kA,对吗? 
回复
a-diver
2004年11月26日 16:03:51
9楼
未完,待续呀。
回复
why_cool
2004年11月26日 16:19:40
10楼


以前遇到过这个问题,找不出个所以然来,
大鼻山能解释一下吗?或者哪里有这样的规定?
回复
城市雨滴
2004年12月01日 17:37:05
11楼

为什么?能解释一下吗?
回复